andrewhuang Dec 20th, 2011 19:09

暖气炉问题
 
1 个附件
请教一个暖气炉问题。
当将Fan设置为Auto时,暖气炉风扇不动;只有放到ON上才行,当然也就不停了。暖气的火似乎正常,有时自己会灭,然后自己也会自动点燃。我想可能是线没有接对。接线比较复杂,画了一张图,请懂行的朋友帮忙看看。
谢谢!

vibration Dec 20th, 2011 21:29

你那图是自己随手画的吧, 不是实际接线图吧: w是暖气,没线连接,不知道温控器怎么控制;这冷气接到x上,应该是y吧;G接到电源C(common)上,这温控器fan on的话立即烧保险丝啊。你的问题如果是突然发生的话,通常不会是接线问题。把问题现象详细描述一下吧。

有门! Dec 21st, 2011 08:10

估计自己接乱了。如果接线没问题,只能是温控器本身问题,包括设置编程等。

a lot Dec 21st, 2011 20:17

引用:

作者: andrewhuang (帖子 4403629)
请教一个暖气炉问题。
当将Fan设置为Auto时,暖气炉风扇不动;只有放到ON上才行,当然也就不停了。暖气的火似乎正常,有时自己会灭,然后自己也会自动点燃。我想可能是线没有接对。接线比较复杂,画了一张图,请懂行的朋友帮忙看看。
谢谢!

Auto档时,blower将由炉子内的温度传感器控制,点火后温度升高到一定值时,温度传感器动作,继电器启动blower,吹出热风同时给温度传感器降温,直到温控开关停机为止。
Fan档时,温控开关直接短接了炉子内的温度传感器,所以blower被强制性启动直到关掉温控开关为止。
实际上温控开关只提供2个无源常开触点,个人认为接线按说明书接即可,你应该检查炉子内的温度传感器,压力传感器,如果是老chimney的话,检查是否出气不畅通;如果是主板问题你得找专业人修了,不建议DIY,TNND打字真累,还是潜水好。

vibration Dec 21st, 2011 20:34

引用:

作者: a lot (帖子 4405198)
Auto档时,blower将由炉子内的温度传感器控制,点火后温度升高到一定值时,温度传感器动作,继电器启动blower,吹出热风同时给温度传感器降温,直到温控开关停机为止。
Fan档时,温控开关直接短接了炉子内的温度传感器,所以blower被强制性启动直到关掉温控开关为止。
实际上温控开关只提供2个...

No offense, 你是不是才拿到gas license, 还是在学啊?或是哪儿抄来的?如果你干过几个月就应该知道,你说得那fan-limit control现在是很少见了,古董级的了,现在高效炉已经不用这个了。

andrewhuang Dec 22nd, 2011 13:10

引用:

作者: vibration (帖子 4403791)
你那图是自己随手画的吧, 不是实际接线图吧: w是暖气,没线连接,不知道温控器怎么控制;这冷气接到x上,应该是y吧;G接到电源C(common)上,这温控器fan on的话立即烧保险丝啊。你的问题如果是突然发生的话,通常不会是接线问题。把问题现象详细描述一下吧。

是的,自己画的,顺着线一根一根地标注下来,是实际的接线图。那些标有W/Y/C/G的地方只是一个木板,上面有螺丝,我想它只是一个接线板。接线是原来就有的,我不敢动,因为不会:)
目前的现象:
FAN:AUTO, 不工作;ON:正常工作,就是Fan永远不停;
我设置了Program,情况相同。
请求帮助.....

andrewhuang Dec 22nd, 2011 13:18

引用:

作者: a lot (帖子 4405198)
Auto档时,blower将由炉子内的温度传感器控制,点火后温度升高到一定值时,温度传感器动作,继电器启动blower,吹出热风同时给温度传感器降温,直到温控开关停机为止。
Fan档时,温控开关直接短接了炉子内的温度传感器,所以blower被强制性启动直到关掉温控开关为止。
实际上温控开关只提供2个...

我的炉子绝对是老式的,因为还是80年代的。
因为炉子的火会自动灭(估计温度过高)、自动点燃(温度低了),就是Auto Fan不工作。我必须在温度达到理想后,手动关闭。回家的第一件事就是开暖气, 实在烦恼呀...:(

andrewhuang Dec 22nd, 2011 13:20

引用:

作者: vibration (帖子 4405208)
No offense, 你是不是才拿到gas license, 还是在学啊?或是哪儿抄来的?如果你干过几个月就应该知道,你说得那fan-limit control现在是很少见了,古董级的了,现在高效炉已经不用这个了。

我的炉子应该不是高效的--应该是低能的,还得手动....
能给些建议吗?
谢谢!

hml40412 Dec 22nd, 2011 13:30

引用:

作者: andrewhuang (帖子 4405953)
我的炉子绝对是老式的,因为还是80年代的。
因为炉子的火会自动灭(估计温度过高)、自动点燃(温度低了),就是Auto Fan不工作。我必须在温度达到理想后,手动关闭。回家的第一件事就是开暖气, 实在烦恼呀...:(

个人认为这个现象与你的thermostate无关。温度底时炉子点火启动温度高时路子熄灭,说明thermostate工作很正常,不正常的是炉子点火启动,达到一定预热后,炉子本身应该自己打开booster fan。所以在炉子本身的控制上找问题吧,很可能是控制板出了问题。

a lot Dec 22nd, 2011 21:00

引用:

作者: andrewhuang (帖子 4405953)
我的炉子绝对是老式的,因为还是80年代的。
因为炉子的火会自动灭(估计温度过高)、自动点燃(温度低了),就是Auto Fan不工作。我必须在温度达到理想后,手动关闭。回家的第一件事就是开暖气, 实在烦恼呀...:(

首先申明我不是炉子维修工,只最近家中炉子出故障时偷师学艺,了解点皮毛而已,share给大家;任何机电设备无外乎控制及驱动两大部分而已,个人建议到HOMEDEPOT去买个新的温控器装上去试试,如果新的温控器依然不能解决你的问题,可以退回温控器给HOMEDEPOT,再找专业维修工吧(维修工诊断故障时也是不停更换新部件排除故障的);个人建议仅供参考不承担任何与此建议相关的责任。

andrewhuang Dec 22nd, 2011 21:39

谢谢回复。忘了一件事情:去年有人来帮换了一个温控器(thermostat),说是政府免费提供的,当时就是这种现象,那人只管换,也不清楚,就是按标准接了线,就走了。我想,温控器的接线应该是对的。
控制板问题是指哪里的问题?控制板在哪?什么模样?

vibration Dec 22nd, 2011 22:41

还正是a lot说的古董啊,如果能点火,但风扇不启动,那就是fan limit坏了。

andrewhuang Dec 22nd, 2011 23:05

引用:

作者: vibration (帖子 4406769)
还正是a lot说的古董啊,如果能点火,但风扇不启动,那就是fan limit坏了。

哈哈,我苦恼的不是风扇不启动,而是不能自动停。

hml40412 Dec 23rd, 2011 01:54

刚又温习了你的一楼的帖子,和我回答的那楼是矛盾的,现在我只针对你一楼的内容说一句,炉子是好的,换themostate吧,如果你认为接线正确的话。

zzz empire Dec 23rd, 2011 12:43

引用:

作者: andrewhuang (帖子 4406727)
谢谢回复。忘了一件事情:去年有人来帮换了一个温控器(thermostat),说是政府免费提供的,当时就是这种现象,那人只管换,也不清楚,就是按标准接了线,就走了。我想,温控器的接线应该是对的。
控制板问题是指哪里的问题?控制板在哪?什么模样?

不建议你自己搞,因为牵扯的问题比较多,很难讲清楚,个人观点,如果你的炉子很老,多数是免费的温控器没有接好,造成上述问题。如果是新一点的炉子,电路板出问题的概率比较大。

hml40412 Dec 23rd, 2011 17:41

如果换了温控器还不行,还是请专业人员修吧。今天上午刚解决了一个类似的问题,房主只让我检查温控器先,最后以换电机解决问题,多浪费了近一个小时

vibration Dec 23rd, 2011 18:38

引用:

作者: andrewhuang (帖子 4406797)
哈哈,我苦恼的不是风扇不启动,而是不能自动停。

你不是说heat时风扇不启动,只在fan on时才启动吗? 你那个炉子旁边那个有接线柱的盒子是为了冷气和fan on才加上去的。暖气风扇由fan limit控制,就是炉子里面一个长方形的盒子。参看a lot的描述。

andrewhuang Dec 23rd, 2011 20:14

引用:

作者: hml40412 (帖子 4407024)
刚又温习了你的一楼的帖子,和我回答的那楼是矛盾的,现在我只针对你一楼的内容说一句,炉子是好的,换themostate吧,如果你认为接线正确的话。

是呀,我就是怀疑接线问题。

andrewhuang Dec 23rd, 2011 20:17

引用:

作者: zzz empire (帖子 4407293)
不建议你自己搞,因为牵扯的问题比较多,很难讲清楚,个人观点,如果你的炉子很老,多数是免费的温控器没有接好,造成上述问题。如果是新一点的炉子,电路板出问题的概率比较大。

接温控器的5条线,那哥们是按标准接的,我想,如果是接线的问题应该是下面接线板的问题。或许,因为以前的温控器不是程控的。

zzz empire Dec 23rd, 2011 21:16

引用:

作者: andrewhuang (帖子 4407796)
接温控器的5条线,那哥们是按标准接的,我想,如果是接线的问题应该是下面接线板的问题。或许,因为以前的温控器不是程控的。

因为你老式温控器需要5(或4)根线,Rh, Rc(如果是新一点的炉子,可以跳一起),w, y, g.不需要common.但hydro的免费温控器需要另外的一根线common,需要6根线,如果你只有5根线,他就可能挪用别的,造成风机不工作。


所有时间均为格林尼治时间 -4。现在的时间是 13:57