gastech技师回流,请推荐锅炉加湿器安装维修的
谢谢
|
加湿器这东西不要专业人士,自己可以看看。
1。转不转? 2。转,没有水? 。。。 |
引用:
|
引用:
|
引用:
|
引用:
1。不转。 你量一下电压有没有;一般有个调快慢(湿度大小的)的东西,你是不是关掉了? 如果那东西在咕咕转,而海绵drum不转,估计没有放好,特别是左右两面的轴承。 2。漏水。 这东西就像厕所那个水阀,水够了就顶住关上了,自己看看吧。 |
引用:
比较通用的是短路连接方式,就是加湿器主体安装在回风管上,有一条短路BYPASS管从送风管道上引出,进入加湿器;水路是从室内水管上也连到加湿器上,有排水管连到地漏; 有转盘和接水盘的那种加湿器一定是老型号了。 |
上图
2 个附件
打开接铜水管的塑料透明水管,水就直接顺黑色水管流到地面,没有雾化,电线的接口处,手摸着感觉微热
|
加湿器工作正常啊。一部分水挥发,一部分水到drain. 为啥怀疑它有问题?
Sent from my SGH-T959W using Tapatalk 2 |
引用:
|
引用:
|
引用:
检查电磁阀的好坏,如果有电表,可以测电压,电阻什么的确定。或者在炉子工作时,炉子吹热风时,调节湿度控制钮,先调小,当逐渐增加湿度时,到一个刻度应该听到“啪”一声很脆的响声,表示电磁阀打开,工作正常。 |
引用:
那我的电磁阀应该是坏了,没有开关的声音,需要更换,仔细看了看这个装置,安装还是需要专业工具,是否有技师推荐,我在密市 |