作者: 大粒丸子 查看帖子
1。插座是不是GF的?你的照片没给看正脸。照理说,洗手间里的插座应该都是GF的。如果是,可能是进水自动跳闸了。你需要TEST RESET。

2。配电盘有没有跳闸的开关?

3。你昨天不是鼓捣别的房间的开关吗?是不是这个洗手间的电源跟昨天那个房间是同一个?你昨天没把应该串接的线接对。
谢谢答复。
1,插座不是GF,是普通的。
2,配电盘没跳闸。
3,我鼓捣房间灯之前插座就没电了。