作者: ipc 查看帖子
家里的取暖是这样一个系统:用一个热水泵闭路循环热水炉(HOT WATER TANK)里的热水。最近这个热水泵一起动就有噪音(管路里象有石子滚动经研究,象是气蚀现象。
再研究气蚀的原因,是热水泵的进水端压力下降。...
经过昨天一天的捣腾,包括电话咨询热心的网友,还是没能解决问题。
没有办法,昨晚电告RELLINANCE(TANK OWNER),报告的故障现象是热水流动有噪音。我都觉得很牵强,因为不开暖气,热水供应正常。
今早,RELLIANCE来人,小伙子没有出现我想象中的踢皮球现象,因为他完全可以说,TANK正常,因为热水供应正常,噪音产生是暖气系统的问题。
我告诉他,我做过了什么(换泵,FLASH TANK,放气),然后经他判断,应该是TANK的热水出口有积钙。
断开热水出口,果然有积钙,用把长柄螺丝刀,清理后接上,噪音消失,验证了是气蚀。
感谢脑和手的骑士网友和RELLIANCE COMPANY。