引用:
作者: ACEW
实际上,就是这台设备的电机烧了,换上了一个新电机,在合上这个电机的主回路的空气开关时,事情就发生了。
原因是...?
教训是...???
原因是:前几天这台电机烧了,当班电工就把它LOCK-OUT了(可能是要下班了或其他的工作要去做,而没有去详细处理)。
本周一换了一台从从修理部拿回来的修理过的电机,另一位当班电工在其他工种的人处理完后,就把该电机的主回路的空开合上了。
但是,两件事巧遇上了,1)该台电机的一相对地短路(修理部的错),2)交流接触器的触点粘上了,而没有发现(电工的错)。
教训/以后值得注意的是:通常情况下是有人在这台设备上工作,为了该工作人员的人身安全LOCK-OUT, 在 UN-LOCK的时候,只是到现场把锁拿掉,送电看是否正常。但是这件事又再一次的提醒了我们,在UN-LOCK的时候,一定要仔细检查后再送电,并且一定要戴上防护面罩及绝缘手套。值得庆幸的是没有人被伤害。

一年脱贫,二年致富,三年奔小康. ...
www.ACEW.ca 助您成功! 2001