闲人 has a reputation beyond repute闲人 has a reputation beyond repute闲人 has a reputation beyond repute闲人 has a reputation beyond repute闲人 has a reputation beyond repute闲人 has a reputation beyond repute闲人 has a reputation beyond repute闲人 has a reputation beyond repute闲人 has a reputation beyond repute闲人 has a reputation beyond repute闲人 has a reputation beyond repute
默认 给大家再省几个钱啊!GFCI不是每个都需要换的

只要把每个回路中的最上游插座换成GFCI就可,其余仍用普通的,但建议有tamper?的(尤其家有小孩子的)。(所谓回炉中的最上游,是指该条回路中离配电箱最近的一个插座)。
GFCI仅仅是漏电保护,用于厨厕车库墙外等处为好,还是那就话,一个回路只要头一个换了就成。


再补充一句:如果条件可以,可以把配电箱中卧室的普通空气开关换成AFGI的,据说是有防火保护的。
但是这个小贵哦。

此帖于 Oct 22nd, 2012 14:43 被 闲人 编辑。 原因: 补充