ElephantSong has a reputation beyond reputeElephantSong has a reputation beyond reputeElephantSong has a reputation beyond reputeElephantSong has a reputation beyond reputeElephantSong has a reputation beyond reputeElephantSong has a reputation beyond reputeElephantSong has a reputation beyond reputeElephantSong has a reputation beyond reputeElephantSong has a reputation beyond reputeElephantSong has a reputation beyond reputeElephantSong has a reputation beyond repute
发送 MSN 消息给 ElephantSong
默认

引用:
作者: ACEW
原因是:前几天这台电机烧了,当班电工就把它LOCK-OUT了(可能是要下班了或其他的工作要去做,而没有去详细处理)。
本周一换了一台从从修理部拿回来的修理过的电机,另一位当班电工在其他工种的人处理完后,就把该电机的主回路的空开合上了。
但是,两件事巧遇上了,1)该台电机的一相对地短路(修理部的错),2)交流接触器的触点粘上了,而没有发现(电工的错)。
教训/以后值得注意的是:通常情况下是有人在这台设备上工作,为了该工作人员的人身安全LOCK-OUT, 在 UN-LOCK的时候,只是到现场把锁拿掉,送电看是否正常。但是这件事又再一次的提醒了我们,在UN-LOCK的时候,一定要仔细检查后再送电,并且一定要戴上防护面罩及绝缘手套。值得庆幸的是没有人被伤害。
要论责任绝对全部是电工的错,无论是新电机还是维修回来的电机,只要是换电机,接线前,电工一定要测量三相对地电阻,三相平衡,然后才接线.一个老电工,是在电机拖到现场,安装前就去测量的,接线前测量就有可能让机修工安装的工作白干了.如果电工只是去合闸这么简单的工作,还要考电工证干嘛用?交流接触器的触点粘上,很可能就是本次事故才产生的,没有证据说明之前就是这样.