May 15th, 2011, 19:52 | 只看该作者 #21 | |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 6,096
积分:5
精华:3
|
引用:
我突然想起来了.这个胶啊.也不是不行.曾经在pluming的地方看到过,那种两管混合的,效果的确很好.不过要等好几天才可以.凝固后是防水的....lz如果真舍不得动手拆开.的确可以用胶试试看.只是效果不太好检查...一旦有渗漏,恐怕后果严重. |
|
|
May 19th, 2011, 20:14 | 只看该作者 #30 |
Retired Plumber
注册日期: Jul 2004
住址: Calgary
帖子: 2,713
积分:59
精华:19
声望: 2360111
|
这东西是预焊件,焊成小整体再装外围(瓷砖/side panel等等)。 焊口明显虚焊,原因无外乎,一没去除氧化层(即砂纸打毛不利),二没抹或没抹够flux,三焊接温度不够solder没有熔融。 解决方案也是唯一的,拆开重焊。虽说工程大点,但比较以后再失效,水侵墙体、地板等要更为可靠。要命的是焊口在墙内,漏时不易察觉,等看到了或许已经损坏了很多东西。从这个意义上讲,你儿子的检验工作很到位;修缮成本高也是无法避免的。 拆墙虽说不简单,但也未必不能为。 长浴缸的side wall要是与浴缸是整体,就比较难办。如果,围墙是三面整体,和浴缸分体相对容易些,或许能做到不破坏外围就能在后面drywall掏个够焊接的洞。 三角浴缸方向可能更方便,前提是能找准位置。破坏一块瓷砖(看样子是1x1sqft的,够大掏洞并且好找替换的),后边在drywall上掏洞。完活找块同样的补上,即便不同的也许反倒更好看。 焊的时候一定不能在管子里存水,否则温度上不去焊不牢。管子端先烧去焊锡在砂纸磨去表面焊锡磨出紫铜本色,fitting那头也烧去焊锡(别烧到木头墙体啥的该保护就想点办法挡挡),买个半寸钢丝管刷也清干净。两头都抹flux,相互转一下让flux走匀。焊枪烧热焊件,焊锡点两点熔了就行。试水,补墙,最后跟ld邀功。但要是请人最后这条就免了八。 此帖于 May 19th, 2011 20:49 被 就这样吧 编辑。 |
|
感谢 就这样吧 此篇文章之用户: |
czzhang (May 20th, 2011) |
May 20th, 2011, 01:31 | 只看该作者 #33 | |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 346
声望: 48
|
引用:
http://www.51.ca/service/showitem.php?itemid=122192 http://www.51.ca/service/showitem.php?itemid=110468 |
|
|
May 20th, 2011, 09:27 | 只看该作者 #34 | |
Retired Plumber
注册日期: Jul 2004
住址: Calgary
帖子: 2,713
积分:59
精华:19
声望: 2360111
|
引用:
查一下national plumbing code,或者去rona\homedepot咨询一番,大概都得不到不开墙对策。至于更快捷经济的方案,经由手艺高超的个把超人推出,也没什么希奇的。但LZ是本人朋友,特意打电话通过另一朋友找我,才浪费网络资源说说自己的拙略伎俩。如果是business,您尽管放心,俺没工夫回。 |
|
|
May 20th, 2011, 16:30 | 只看该作者 #35 | |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 272
积分:7
精华:2
声望: 1035201
|
说得有点不厚道
引用:
楼主是想问问有什么自己可以解决的方法。 |
|
|