Feb 12th, 2006, 16:27 | #1 |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
|
请大家自检一下:是否你家的加湿器长流水?
越来越多地发现: 很多加湿器安装的不符合要求,甚至说是错误的安装.具体表现为: 1. 加湿器的24V变压器电源被随意接到一个120V电源上.这就造成:加湿器ON状态下长流水(对于flow-through bypass type humidifier而言), 或drum滚筒驱动电机空转(对于drum type humidifier而言).后果就是水费帐单上的天文数字(一个客户告诉我,她一个月二百多的水费,不知道水都跑哪儿去了),或者过早烧坏的电机.当然,对于老旧以金属作为外壳的加湿器来说,生锈严重是免不的了. 2. 对于那些加湿器机体上无build-in damper的情况,必须在炉子supply duct向humidier供风的出口处安装damper(就是一块可手动开闭的铁片).否则,当夏天不用humidifier的时候,这里的空气被by pass,会严重影响制冷效果. 3. 尽量把加湿器的机体部分安装在return duct上,不要装到supply duct上,防止过量湿度生霉或损坏制冷系统的evaportor coil及炉子.同时也是为了便于炉子及coil的维护修理. 之所以特意立此题,是因为大多数移民都是买的二手房,有的已经二,三十年的,加湿器类型复杂,安装方法千奇百怪,很多不是专业人士安装的,因此常常造成不应有的损失.对于我们新移民来说,好不易买的房子,任何损坏都是"巨大"的.大家可以参照上文自已查查看,如有疑问请来电,我会免费给大家咨询. |
已回流中国,遥祝同胞们在加生活顺利。感谢过去你们给予我的信任和支持。谢谢。
|
|
|
Feb 13th, 2006, 13:37 | 只看该作者 #5 |
RH市政府
注册日期: Jul 2004
帖子: 1,996
积分:1
精华:3
声望: 2836583
|
我的加湿器应该是flow-through bypass type humidifier,on的时候长流水,没办法只好调节上游水阀,尽量减少进水。 没看见damper挡板之类的机构。 加湿器好像安装在进风通道上了,下面通道尽头是整个通风系统总的过滤网和空气过滤机。加湿器的出风口装在供热通道上,被炉子加热后的热空气从那里进入房间,同时从加湿器出风口里吸入湿气。 我这个门外汉看此系统有些问题。 1,加湿器的进风口在过滤网之前,这个空气回路bypass了空气过滤机和炉子,加湿器内的pad既存水又挡灰尘??? 2,没有挡板,无论是否打开加湿器,都有些空气未经加热就进入房间,影响供热,夏天影响制冷。 3,加湿效率极低,绝大部分进水都流走了而不是蒸发进入室内。 正确的加湿思路也许应该是,没有什么另外的空气回路经过加湿器,而是把加湿器存水pad整个横断放在炉子的出风通道上。空气经过过滤网和过滤机,再经过炉子或制冷机,最后经过加湿器存水pad,进入房间,不会有什么bypass空气影响加热和制冷效果,不会有脏空气直接接触加湿器存水pad,不会有湿空气进入炉子,加湿效率绝对会大大提高不浪费水。缺点是,对整个通风道来说,加湿器存水pad仍然是某种过滤网,需要定期清理和更换;一般存水pad的通风情况也许不畅通,需要特别设计,既有利提高加湿效率,又利于通风,或者不用加湿器时可以移走pad;安装比较麻烦,需要全部或部分横断通风管道。 不知道行家怎么看?市场上难道没有这样的加湿器?总之我家这种加湿器好像也是上百块,十足的废物,还不如买几个便携加湿器,随处放在房间内出风口旁边。 |
|
Feb 13th, 2006, 14:30 | 只看该作者 #6 |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
声望: 276175
|
让我逐个分析一下.
.....我的加湿器应该是flow-through bypass type humidifier,on的时候长流水,没办法只好调节上游水阀,尽量减少进水。 A: ON时长流水是由于电路接的不对.应与blower motor并联或者直接接到module board上相关接口上 ...没看见damper挡板之类的机构。 A: 在炉子向HUM供风出口处加一个damper就行了. ...加湿器好像安装在进风通道上了,下面通道尽头是整个通风系统总的过滤网和空气过滤机。 A: 这是正确的. ...加湿器的出风口装在供热通道上,被炉子加热后的热空气从那里进入房间,同时从加湿器出风口里吸入湿气。 A: 这里我有点没看懂.既然前面你说加湿器安装在进风通道(return air duct,是负压力)上了,那加湿器的出风口应就在进风通道上.你说的出风口实际上是加湿器的进风口(intake air),它来自炉子吹出的热空气(supply air,是正压力).所以一正一负,空气总是从supply air duct 旁路(bypass)到return air duct去.因此是不存在脏空气污染加湿器pad的问题.当然这种旁路是加湿工作的"成本",现在还没有更好的设计解决这个问题. .....我这个门外汉看此系统有些问题。 1,加湿器的进风口在过滤网之前,这个空气回路bypass了空气过滤机和炉子,加湿器内的pad既存水又挡灰尘??? A:没问题.是你想错了. 2,没有挡板,无论是否打开加湿器,都有些空气未经加热就进入房间,影响供热,夏天影响制冷。 A: 这是个问题,要解决. 3,加湿效率极低,绝大部分进水都流走了而不是蒸发进入室内。 A:加湿效率与安装质量有直接关系.技术上讲,加湿器必须水平安装,如果倾斜的话,水都流到pad的一边去了,实际上浪费了蒸发器面积.因此安装时要用水平仪检查. ....正确的加湿思路也许应该是,没有什么另外的空气回路经过加湿器,而是把加湿器存水pad整个横断放在炉子的出风通道上。空气经过过滤网和过滤机,再经过炉子或制冷机,最后经过加湿器存水pad,进入房间,不会有什么bypass空气影响加热和制冷效果,不会有脏空气直接接触加湿器存水pad,不会有湿空气进入炉子,加湿效率绝对会大大提高不浪费水。缺点是,对整个通风道来说,加湿器存水pad仍然是某种过滤网,需要定期清理和更换;一般存水pad的通风情况也许不畅通,需要特别设计,既有利提高加湿效率,又利于通风,或者不用加湿器时可以移走pad;安装比较麻烦,需要全部或部分横断通风管道。 A:想法不错,不过安装起来很费时间,而且加湿器结构要作较大改动.维护也不太方便了. ---不知道行家怎么看?市场上难道没有这样的加湿器?总之我家这种加湿器好像也是上百块,十足的废物,还不如买几个便携加湿器,随处放在房间内出风口旁边. A: 从你描述的情况来看,除了电路接的不对以及没有damper外,其他方面没什么问题.如果你住的不远的话,我可以帮你修一修. |
|
Feb 13th, 2006, 15:01 | 只看该作者 #7 |
RH市政府
注册日期: Jul 2004
帖子: 1,996
积分:1
精华:3
声望: 2836583
|
因为我不懂术语,可能进风口出风口一通乱讲~~~ 撇开加湿器,单说炉子的通风管道,通道a很粗,从室内进风,在底部装了过滤网和过滤机,再接到炉子的鼓风机上,加热后从通道b吹出来。加湿器装在a的侧壁上,打开一看,就是一块存水pad,然后用圆筒状软管接到b的侧壁上。设置好相对湿度后,炉子鼓风机一工作,就触发加湿器的电子阀,水流入pad,多了的水溢出从排水管流走。这样的设计不知道如何设置电路能避免长流水?通道a是温度相对低的空气,而且管道粗,风速相对慢,通道b是刚出炉的热空气,通道细一些,风速快,这样,两边有压力差,加湿器里的空气流向是从a吸进来空气,经过pad,进入b。加湿器装在通道a的过滤网过滤机之前,从a进入加湿器的空气未经过滤,也未经加热和制冷,仅仅通过pad就进入b,怎么看都有我上面说的那些缺点啊。 |
|
Feb 13th, 2006, 16:19 | 只看该作者 #8 | |
Senior Member
注册日期: Nov 2004
帖子: 132
声望: 38932
|
引用:
|
|
人间冷暖,尽在我心
|
||
|