Aug 21st, 2007, 02:46 | 只看该作者 #343 |
Senior Member
注册日期: Jan 2005
帖子: 139
声望: 99552
|
呵呵,吃饭的家伙还没搞清楚,就找到工作了?恭喜恭喜呢
一整套的任务,你就是花上3000加币也买不全呢.。 sorry sth wrong with my Chinese system. It's a tough topic if try to describe all tools we need for maintenance. Maybe this Pic would be a bit helpful for beginner: http://www.kleintools.com/05_PRODUCT...olSet-lit.html a bit higher: http://www.kleintools.com/05_PRODUCT...et_online.html Essential for electrician: as above pics showed, Multi-meter, Pen tester You also need: Flash Light, Safety Locker/Pad, Socket Set, Ball head AlenKey, Tool Pouch or Chest, You might need: Air gun, Pry Bar If your pay not higher than $20, just go Canadian Tire get most of these which could save you lots. Or if u like to have some nice tools for your convenient in future, then go homedepot buy Klein Screwdrivers&stripper&Line man plier&Side Cutter+Husky Ball Head AlenKey. Others you can buy better one later when you know more about your new company&machines. Another option is Sears, they always have sales on different tools showed on weekly flyer. Good luck. |
|
Aug 30th, 2007, 21:44 | 只看该作者 #348 |
Junior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 14
声望: 0
|
我会去查一下800HP电机的铭牌. 今天有一些其它问题...
这两天在house里接线,使用14#-2 Loomex Cable,有一些问题请教: 1. 一个3*2*2.5 inch box,装一个Receptacle,一根cable进,cable出,很普通。按照code的要求(Rule 4-034(4) & 26-700(14) 2002CEC),这里需要pigtail,目的是一旦有需要,可以拿掉这个Receptacle而又不至于中断线路。我觉得这样安装时不方便,费时间,Box里显得拥挤,而且Receptacle上也没有必要一端给出两个连接螺钉啊。实际上是如何接线的? 2. 我总觉得Loomex中的裸线在Box中容易碰到Hot的连接螺钉,有方法避免吗? |
|
Aug 31st, 2007, 02:07 | 只看该作者 #349 | |
Senior Member
注册日期: Jan 2005
帖子: 139
声望: 99552
|
现在麻烦一点,以后方便阿
引用:
2。可以用tape绕上一圈,普通插座还好,作GFCI的,我基本上都绕一圈。或者剥皮后,直接插到那个小洞里(commercial是不能这马做的)。不要告诉我说你不知道那个洞洞在哪里哦 |
|
|
Sep 10th, 2007, 00:38 | 只看该作者 #357 |
Junior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 14
声望: 0
|
谢谢Vincent2。 还有问题...
安装IC type recessed light fixture。我看书上的例子,这样的fixture一般由三部分组成:矩形大盒子,灯罩(装在大盒子里面)和junction box,junction box在矩形大盒子的外面。我现在的fixture是屋主5年前买的,也是这三部分,但是junction box是活动的,由于从灯罩出来的线很短,所以junction box只能装在大盒子里面;junction box和灯罩之间没有硬连接,在安装之后,这两者完全可能靠在一起。灯罩的高温会不会影响junction box里面的线?这样的fixture是不是不符合现在的code? 另外Vincent2的问题,我去问问电工朋友,有消息就告诉你。 |
|
Sep 12th, 2007, 23:56 | 只看该作者 #360 | |
钻破牛角尖
注册日期: Mar 2006
帖子: 95
声望: 147
|
引用:
1. 这些插孔只能插入AWG14,商业建筑布线涉及3%电压降的限制,所以绝大部分都使用AWG12铜线,理论上根本就插不进去; 2. 对于使用铝线的住宅,15A铝线为AWG12,太大,也是根本就不应该插得进孔里去; 3. 把AWG12插进孔里的主儿,估计力气都比较大; 4. 盒子里面导线的数量受盒子大小的限制,不应该存在“空间有限”的问题; 5. 继续期待高人揭示“商业建筑不能使用插座后面的插孔接线”的说法的Code出处…… |
|
|