Dec 11th, 2005, 11:40 | 只看该作者 #21 | |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
|
是否可以这样说...
如果炉子是有规律地频繁启停,多半是温控器原因;如果规律不明显地间歇启停,malfunctional sensor的可能性大一点儿. 引用:
|
|
已回流中国,遥祝同胞们在加生活顺利。感谢过去你们给予我的信任和支持。谢谢。
|
||
|
Dec 11th, 2005, 15:42 | 只看该作者 #24 | |
Member
注册日期: Apr 2005
帖子: 80
声望: 10
|
引用:
炉子频繁启动对我的房子来说最大的不好的地方是二楼的温度明显低很多,锅炉在地下室,所以热风到二楼要经过相对长一点的路径,因为每次运行的时间都在5分钟以内,前两分的时间内二楼的出风口出的都是冷风,每次刚出一点热风时锅炉就停了。加上二楼因为是顶层保温相对差一些,所以室温要比一楼甚至basement低2到3度。很不舒服。 |
|
|
Dec 11th, 2005, 16:40 | 只看该作者 #25 | |
Member
注册日期: Dec 2005
帖子: 82
声望: 827
|
你把温控器设为手动,将设定温度设为28度,看你的炉子在5分钟内还停不
引用:
|
|
|
Dec 11th, 2005, 18:16 | 只看该作者 #26 | |
Member
注册日期: Apr 2005
帖子: 80
声望: 10
|
引用:
|
|
|
Dec 11th, 2005, 20:37 | 只看该作者 #27 | |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
声望: 276175
|
就你当前的问题,我是这样认为的.
复式房屋在供暖上的确存在各区温差的问题,为此才诞生了zoning control这一概念及相关技术和设备. 若想彻底解决区域温差的问题,zoning control是当前最好的解决方案了,可是需要投资一笔钱.如果暂时不打算投资解决这个问题的话,我建议你做如下调整: 1. 将人在家时的温度设置高一些,如24度,既然人在家,节能意义不大; 2. 封闭若干BASEMENT及一楼的出风口,以增大二楼出风量.这样可以一定程度上降低温差. 引用:
|
|
|
Dec 17th, 2005, 08:03 | 只看该作者 #33 | |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
声望: 276175
|
检查一下schedule是否合乎你个人的要求.
一般来说,这种情况并非安装的问题. 引用:
|
|
|