只看该作者 #61 | |
Senior Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 注册日期: Jul 2004
帖子: 5,843
积分:128
精华:28
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
谢谢两位赞赏, 虚荣心终于得到了小小的满足;心里美滋滋的。 ![]() 其实, 作为主人看后院, 里面有许多故事儿和感觉; 稍后我另写个小文, 描述一下, 就不在LZ的帖子里得瑟了。 LZ这种拆墙换壁的大动作, 我是相当佩服的; 虽然我也做过小打小闹, 每次都是准备好长时间,鼓起勇气做下去。 关于"yellow clay", 我也用过, 也是补补foundation; 但是我没有买过, 都是看不远的邻居整理土地,有剩余要扔掉, 就去拿点。 别看这一点点, 土活儿累着呢; 做时不要贪心, 一点一点慢慢来。 引用:
|
|
![]()
----------------- 向往天空那一朵云 ----------------- |
||
![]() |
![]() |
![]() |
只看该作者 #71 | |
Senior Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 注册日期: Jul 2004
帖子: 762
声望: 554
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 引用:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
只看该作者 #80 |
欧阳费劲
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 注册日期: Jul 2006
帖子: 1,533
积分:6
精华:2
声望: 72458373
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
LZ真不容易,辛苦。 才看到这个帖子,有2点解释给你: 1, 看了照片,这个墙是3.5寸或4寸的metal stud, 不能作为承重墙(LOAD BEARING WALL) , 而且你说的这墙下面是2根2x8 floor joist,这个不是梁(BEAM)。 安省建筑规范 OBC 硬性规定,所有和JOIST方向平行的内隔墙(partition wall)下面都必须要有2根JOIST, 即double-joist。所以你这道墙无论怎么看都不是承重墙。 2,并不是说因为这个墙不是承重墙就可以不去申请permit. 按规定,任何建筑,结构,水电上的变动都要去申请许可,哪怕你开个小窗,封闭一个小窗都要许可。 但是太小的变动city要花人力物力去核实,一般就忽略了,但是涉及到结构上的变动关系重大,是必须要permit的。还有一个是建筑上的使用用途有较大变动,即使没有结构上的变动,也同样需要PERMIT. 以上只是针对居住建筑的,商业建筑和工业建筑会有不同规定。 看了你的新装修, 可能会有麻烦: 你的新柱子下面是什么?如果下面仍然是柱子会好一些,如果是梁也勉强, 如果只是 FLOOR JOIST或什么都没有,你麻烦大了。 原因是: 本来2层的荷载是传到2层JOIST的2端的,现在你设了一道新梁和2个新柱子,2层的荷载有一半要传到你新的梁柱上了,如果新柱子下面没有合理的荷载承接,你的一层FLOOR 会垮掉。 建议你把新梁和柱子拆掉或者在新梁柱与2层JOIST之间留一个至少留出1寸以上的空隙即可。 |
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |