klatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond repute
默认 【求助】遇到这样的领导怎么办

上周某天,工作者中,突然所有设备停机,灯也都灭了(高压)。这种事情以前出过,有时候是POWER SURGE,有时候GROUNDING FAULT,我和另一个同事赶紧去检查电力总控,看了一下没有任何异常,所有仪表正常,所有BREAKER旁边的表都有三项的电流读数,所有BREAKER也都处在CLOSED状态,结论是SURGE后一切回复正常。就和那个同事转身下楼。这时OPERATION MANAGER来了,问我们怎么回事。我们告诉他一切正常,他不信,亲自去看。回来后大怒,你们2个电工都不如我一个TOOL MAKER出身的,南北两桥的BREAKER都OPEN了,我CRANK了了那个HANDLE才合上了。他满嘴的F WORD。我当时没和他争辩。过了十分钟,周围没有别人了。我去和他说:可能我是错的,但是从我的专业和知识,我认为只要电流表有读数,就说明回路是闭合的,我刚才检查过了,所有的电流表都有读数。所以您做的只是CHARGE了BREAKER的SPRING…….经理的头摇的像拨浪鼓一样。NO,NO,NO,NO,你不懂,这种UNIQUE Design 是保证每一项都得到保护….我没办法和他交流下去。
我去找了MANUAL,可以找其他专业人士证明他是错的。可是这样可能会更激怒他,认为我去挑战他的权威。可我要不去让其他专业人士和他讲,他不信,而且认为我没本事,连一个BREAKER掉闸都看不出来。
我该怎么办
klatencor 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Feb 14th, 2009, 23:01   只看该作者   #2
长乘宽
Senior Member
级别:30 | 在线时长:1068小时 | 升级还需:17小时级别:30 | 在线时长:1068小时 | 升级还需:17小时
 
注册日期: Jul 2004
帖子: 2,559
积分:7
精华:2
声望: 213099
长乘宽 has a reputation beyond repute长乘宽 has a reputation beyond repute长乘宽 has a reputation beyond repute长乘宽 has a reputation beyond repute长乘宽 has a reputation beyond repute长乘宽 has a reputation beyond repute长乘宽 has a reputation beyond repute长乘宽 has a reputation beyond repute长乘宽 has a reputation beyond repute长乘宽 has a reputation beyond repute长乘宽 has a reputation beyond repute
默认

到底掉了没有?有没有自动合闸功能?
长乘宽 当前离线  
回复时引用此帖
感谢 长乘宽
此篇文章之用户:
klatencor (Feb 15th, 2009)
旧 Feb 14th, 2009, 23:35   只看该作者   #3
hcu-c
Senior Member
级别:58 | 在线时长:3656小时 | 升级还需:61小时级别:58 | 在线时长:3656小时 | 升级还需:61小时级别:58 | 在线时长:3656小时 | 升级还需:61小时级别:58 | 在线时长:3656小时 | 升级还需:61小时级别:58 | 在线时长:3656小时 | 升级还需:61小时级别:58 | 在线时长:3656小时 | 升级还需:61小时
 
注册日期: Mar 2008
帖子: 1,128
声望: 893596
hcu-c has a reputation beyond reputehcu-c has a reputation beyond reputehcu-c has a reputation beyond reputehcu-c has a reputation beyond reputehcu-c has a reputation beyond reputehcu-c has a reputation beyond reputehcu-c has a reputation beyond reputehcu-c has a reputation beyond reputehcu-c has a reputation beyond reputehcu-c has a reputation beyond reputehcu-c has a reputation beyond repute
默认

我也没搞明白,如果都正常,设备和灯都应该恢复供电,经理还去查什么?
hcu-c 当前离线  
回复时引用此帖
感谢 hcu-c
此篇文章之用户:
klatencor (Feb 15th, 2009)
旧 Feb 14th, 2009, 23:36   只看该作者   #4
oldsam
Senior Member
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
 
注册日期: Jul 2004
帖子: 432
声望: 39465
oldsam has a reputation beyond reputeoldsam has a reputation beyond reputeoldsam has a reputation beyond reputeoldsam has a reputation beyond reputeoldsam has a reputation beyond reputeoldsam has a reputation beyond reputeoldsam has a reputation beyond reputeoldsam has a reputation beyond reputeoldsam has a reputation beyond reputeoldsam has a reputation beyond reputeoldsam has a reputation beyond repute
默认

引用:
作者: klatencor 查看帖子
上周某天,工作者中,突然所有设备停机,灯也都灭了(高压)。这种事情以前出过,有时候是POWER SURGE,有时候GROUNDING FAULT,我和另一个同事赶紧去检查电力总控,看了一下没有任何异常,所有仪表正常,所有BREAKER旁边的表都有三项的电流读数,所有BREAKER也都处在CLOSED...
if high voltage droped. the breaker with voltage protection will drop and stay open. usually it wouldn't reclose automaticly unless there is a special need. the one without voltage protection will stay close. you and your boss may talk the different breaker.
oldsam 当前离线  
回复时引用此帖
感谢 oldsam
此篇文章之用户:
klatencor (Feb 15th, 2009)
旧 Feb 15th, 2009, 00:01   只看该作者   #5
klatencor
Senior Member
级别:21 | 在线时长:559小时 | 升级还需:13小时级别:21 | 在线时长:559小时 | 升级还需:13小时级别:21 | 在线时长:559小时 | 升级还需:13小时级别:21 | 在线时长:559小时 | 升级还需:13小时级别:21 | 在线时长:559小时 | 升级还需:13小时
 
klatencor 的头像
 
注册日期: Jul 2004
帖子: 684
声望: 15859
klatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond reputeklatencor has a reputation beyond repute
默认

高压灯在SURGE后需要几分钟的启动时间,所以不会马上亮起来,
每条电路都有2重保护,机械结构的BREAKER和电子的,2者应是串联,我读的是电子的实时电流读数,每项都是几十A,你们说电路是闭合还是开路?
设备在SURGE是都会关闭(大部分是ROBOT CONTROLLER和POWER SOURCE).
机械的BREAKER有2个按钮,和2个状态小窗口。内部一个弹簧,有一个HANDLE可以CHARGE,来辅助开或关。2个窗口一个显示BREAKER是开或闭,另一个显示弹簧是CHARGE还是没CHARGE,每次动作后弹簧都会从CHARGE变为NO CHARGE,但是不说NO charge,就是BREAKER开路,而且在BREAKER闭合时不应该再按闭合BUTTON
klatencor 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Feb 15th, 2009, 08:05   只看该作者   #6
多伦多党委
伟大光荣正确
级别:41 | 在线时长:1899小时 | 升级还需:33小时级别:41 | 在线时长:1899小时 | 升级还需:33小时级别:41 | 在线时长:1899小时 | 升级还需:33小时级别:41 | 在线时长:1899小时 | 升级还需:33小时级别:41 | 在线时长:1899小时 | 升级还需:33小时
 
多伦多党委 的头像
 
注册日期: Dec 2006
帖子: 5,546
声望: 26606132
多伦多党委 has a reputation beyond repute多伦多党委 has a reputation beyond repute多伦多党委 has a reputation beyond repute多伦多党委 has a reputation beyond repute多伦多党委 has a reputation beyond repute多伦多党委 has a reputation beyond repute多伦多党委 has a reputation beyond repute多伦多党委 has a reputation beyond repute多伦多党委 has a reputation beyond repute多伦多党委 has a reputation beyond repute多伦多党委 has a reputation beyond repute
默认

不清楚主接线情况。

三相电流表“每项都是几十A”是总回路还是每个负荷回路?

看来你好像没有逐个检查各Breaker的工作情况?如果这样,你的确有不够细致的地方。

头儿耍脾气是常有的事,争不出所以然的事还是别争了。多余惹闲气~~

使馆最新工作指示如下:1 凡说GCD坏话的,i)一律先打成轮子辱骂之;ii)一律转移矛盾,就说他们攻击中国人。2 鉴于 《大纪元时报》影响越来越广泛,继续实施偷报活动,但后果必须自负。
多伦多党委 当前离线  
回复时引用此帖
感谢 多伦多党委
此篇文章之用户:
klatencor (Feb 15th, 2009)
旧 Feb 15th, 2009, 08:37   只看该作者   #7
A-B
Senior Member
级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时
 
A-B 的头像
 
注册日期: Dec 2005
帖子: 157
积分:3
精华:1
声望: 131767
A-B has a reputation beyond reputeA-B has a reputation beyond reputeA-B has a reputation beyond reputeA-B has a reputation beyond reputeA-B has a reputation beyond reputeA-B has a reputation beyond reputeA-B has a reputation beyond reputeA-B has a reputation beyond reputeA-B has a reputation beyond reputeA-B has a reputation beyond reputeA-B has a reputation beyond repute
Wink

1, 永远紧跟领导。别让领导去查和合闸,多危险啊。
2,SHUT UP and WAIT BOSS WAKE UP.
A-B 当前离线  
回复时引用此帖
感谢 A-B
此篇文章之用户:
klatencor (Feb 15th, 2009)
旧 Feb 15th, 2009, 12:17   只看该作者   #8
torontodennis
Senior Member
级别:30 | 在线时长:1041小时 | 升级还需:44小时级别:30 | 在线时长:1041小时 | 升级还需:44小时
 
注册日期: Dec 2004
帖子: 1,459
声望: 53838
torontodennis has a reputation beyond reputetorontodennis has a reputation beyond reputetorontodennis has a reputation beyond reputetorontodennis has a reputation beyond reputetorontodennis has a reputation beyond reputetorontodennis has a reputation beyond reputetorontodennis has a reputation beyond reputetorontodennis has a reputation beyond reputetorontodennis has a reputation beyond reputetorontodennis has a reputation beyond reputetorontodennis has a reputation beyond repute
默认

干掉糊涂领导, 然后毛遂自荐自己当领导.

引用:
torontodennis 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Feb 15th, 2009, 12:19   只看该作者   #9
多伦多之星
Senior Member
级别:54 | 在线时长:3176小时 | 升级还需:69小时级别:54 | 在线时长:3176小时 | 升级还需:69小时级别:54 | 在线时长:3176小时 | 升级还需:69小时级别:54 | 在线时长:3176小时 | 升级还需:69小时级别:54 | 在线时长:3176小时 | 升级还需:69小时级别:54 | 在线时长:3176小时 | 升级还需:69小时
 
多伦多之星 的头像
 
注册日期: Jul 2004
帖子: 3,030
积分:3
精华:1
声望: 35809297
多伦多之星 has a reputation beyond repute多伦多之星 has a reputation beyond repute多伦多之星 has a reputation beyond repute多伦多之星 has a reputation beyond repute多伦多之星 has a reputation beyond repute多伦多之星 has a reputation beyond repute多伦多之星 has a reputation beyond repute多伦多之星 has a reputation beyond repute多伦多之星 has a reputation beyond repute多伦多之星 has a reputation beyond repute多伦多之星 has a reputation beyond repute
默认

引用:
作者: torontodennis 查看帖子
干掉糊涂领导, 然后毛遂自荐自己当领导.
你把领导干掉了,也没谁敢雇你,指不准哪天你把GM给干掉了。
多伦多之星 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Feb 15th, 2009, 12:26   只看该作者   #10
silja2000
Senior Member
级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时
 
注册日期: Jun 2008
帖子: 572
声望: 0
silja2000 is an unknown quantity at this point
默认

引用:
作者: 多伦多党委 查看帖子
不清楚主接线情况。

三相电流表“每项都是几十A”是总回路还是每个负荷回路?

看来你好像没有逐个检查各Breaker的工作情况?如果这样,你的确有不够细致的地方。

头儿耍脾气是常有的事,争不出所以然的事还是别争了。多余惹闲气~~


所有设备加照明都停了,供电开关上电流表还有几十A的读数,这件事本身就是异常。
如果你的头处理开关后故障消除了,你还想如何讲理?
silja2000 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Feb 15th, 2009, 13:17   只看该作者   #11
abolo
Senior Member
级别:19 | 在线时长:441小时 | 升级还需:39小时级别:19 | 在线时长:441小时 | 升级还需:39小时级别:19 | 在线时长:441小时 | 升级还需:39小时级别:19 | 在线时长:441小时 | 升级还需:39小时级别:19 | 在线时长:441小时 | 升级还需:39小时级别:19 | 在线时长:441小时 | 升级还需:39小时级别:19 | 在线时长:441小时 | 升级还需:39小时
 
注册日期: Jun 2006
帖子: 4,336
声望: 745907
abolo has a reputation beyond reputeabolo has a reputation beyond reputeabolo has a reputation beyond reputeabolo has a reputation beyond reputeabolo has a reputation beyond reputeabolo has a reputation beyond reputeabolo has a reputation beyond reputeabolo has a reputation beyond reputeabolo has a reputation beyond reputeabolo has a reputation beyond reputeabolo has a reputation beyond repute
默认

引用:
没有看懂,领导的意思好像是不光看电流,还要仔细检查跳闸没有,并且还要检查所有spring是否charged,如果没有则charge上,以保证下次能够正常跳闸。领导好像很有道理,也许跟楼主的手册不符?

还有就是为什么不跟领导一同去看?这样可以当面指正领导错误或者学习领导的正确方法。
abolo 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Feb 15th, 2009, 23:09   只看该作者   #12
klatencor
作者: abolo 查看帖子
没有看懂,领导的意思好像是不光看电流,还要仔细检查跳闸没有,并且还要检查所有spring是否charged,如果没有则charge上,以保证下次能够正常跳闸。领导好像很有道理,也许跟楼主的手册不符?

还有就是为什么不跟领导一同去看?这样可以当面指正领导错误或者学习领导的正确方法。
没和他一起上去是我犯的最大的错误,他根本就不懂电,他要不是领导,我肯定指着他鼻子骂,“你有没有高中毕业?没有电源和通路,哪里来的电流!”
klatencor 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Feb 15th, 2009, 23:28   只看该作者   #13
business168
Senior Member
级别:30 | 在线时长:1032小时 | 升级还需:53小时级别:30 | 在线时长:1032小时 | 升级还需:53小时
 
注册日期: Aug 2008
帖子: 508
声望: 523265
business168 has a reputation beyond reputebusiness168 has a reputation beyond reputebusiness168 has a reputation beyond reputebusiness168 has a reputation beyond reputebusiness168 has a reputation beyond reputebusiness168 has a reputation beyond reputebusiness168 has a reputation beyond reputebusiness168 has a reputation beyond reputebusiness168 has a reputation beyond reputebusiness168 has a reputation beyond reputebusiness168 has a reputation beyond repute
默认

引用:
作者: klatencor 查看帖子
没和他一起上去是我犯的最大的错误,他根本就不懂电,他要不是领导,我肯定指着他鼻子骂,“你有没有高中毕业?没有电源和通路,哪里来的电流!”...
新来的吧?

要知道那个管事的在那里时间比你长的长,这种情况可能不止一次发生,有时候问题就那么简单,那个家伙心里清楚着呢.

所以也别犟了,拿着书本没有用,同事不会给你证明什么,下次再有这事发生,你第一个去检查拉手.
business168 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Feb 16th, 2009, 12:13   只看该作者   #14
不再有梦
Junior Member
级别:2 | 在线时长:16小时 | 升级还需:5小时级别:2 | 在线时长:16小时 | 升级还需:5小时
 
注册日期: May 2006
帖子: 22
声望: 10
不再有梦 is on a distinguished road
默认 我的小头也是这个德行,我弄了几次,现在老实多了.

他得指望我给他出活,很多毛病只有我能够解决.
说实话,在这里中国人的力量太弱,总是受欺负,
有时真是他妈的郁闷.
不再有梦 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Feb 16th, 2009, 12:43   只看该作者   #15
TORONTO VANCOUVER
Senior Member
级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时
 
TORONTO VANCOUVER 的头像
 
注册日期: Aug 2007
帖子: 3,440
声望: 1811550
TORONTO VANCOUVER has a reputation beyond reputeTORONTO VANCOUVER has a reputation beyond reputeTORONTO VANCOUVER has a reputation beyond reputeTORONTO VANCOUVER has a reputation beyond reputeTORONTO VANCOUVER has a reputation beyond reputeTORONTO VANCOUVER has a reputation beyond reputeTORONTO VANCOUVER has a reputation beyond reputeTORONTO VANCOUVER has a reputation beyond reputeTORONTO VANCOUVER has a reputation beyond reputeTORONTO VANCOUVER has a reputation beyond reputeTORONTO VANCOUVER has a reputation beyond repute
默认 反动

"但是从我的专业和知识......."
知识越多越反动.这里哪有什么正确.
完全是你做错了.你还想证明你正确,那就越证越糟.
首先跳闸了,你还说没事.其次,老板都出动了,你还不紧跟.自己跑一边凉快去.老板还不找个理由骂你.骂了你还不识做,还找书本证明老板是错的.
书本知识害了你了,等着穿小鞋吧

孱头芦苇山间草,股市卡市2B捣糨糊。反者道之动弱者道之用。宜将胜勇后追穷寇,不可估名学霸王.克强近平.阿根挺大地震.
TORONTO VANCOUVER 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Feb 16th, 2009, 15:20   只看该作者   #16
wuyong
Senior Member
级别:41 | 在线时长:1908小时 | 升级还需:24小时级别:41 | 在线时长:1908小时 | 升级还需:24小时级别:41 | 在线时长:1908小时 | 升级还需:24小时级别:41 | 在线时长:1908小时 | 升级还需:24小时级别:41 | 在线时长:1908小时 | 升级还需:24小时
 
注册日期: Jul 2004
帖子: 5,843
积分:128
精华:28
声望: 8005150
wuyong has a reputation beyond reputewuyong has a reputation beyond reputewuyong has a reputation beyond reputewuyong has a reputation beyond reputewuyong has a reputation beyond reputewuyong has a reputation beyond reputewuyong has a reputation beyond reputewuyong has a reputation beyond reputewuyong has a reputation beyond reputewuyong has a reputation beyond reputewuyong has a reputation beyond repute
默认

慰问一下,这事儿就那样了。

咋天听电视上有人说LIKE CHINESE SAID "WHEN YOU DRINK THE WATER, YOU SHOULD THINK ABOUT THE POPEL WHO DIG THE WELL", 挺好的嘛。

这种事情在我这里已经时空见惯了。我的到不是技术问题, 而是闲慢, 不配合。。。原来我也放不下, 在没有人的地步找工头, 他也道歉, 并说不是针对我。 他当时生气结果让我碰上, 还说我太小气, 以后他FXXK一次我可以FXXK他十次。。。咱文雅, 不随便FXXK人呀。

咱中国话不是说了吗: 1。 欲加之罪, 何患无辞。 2。 官大一等压死人。 我原来的老外头儿说在现实工作中只有三种选择: LEADER, FOLLOW, FXXK OFF。

在我心目中你是很有主见的人,放手吧,忘掉烦恼。

-----------------
向往天空那一朵云
-----------------
wuyong 当前离线  
回复时引用此帖
感谢 wuyong
此篇文章之用户:
klatencor (Feb 16th, 2009)
旧 Feb 16th, 2009, 17:12   只看该作者   #17
plc
Senior Member
级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时
 
plc 的头像
 
注册日期: Aug 2004
帖子: 926
声望: 1371
plc has much to be proud ofplc has much to be proud ofplc has much to be proud ofplc has much to be proud ofplc has much to be proud ofplc has much to be proud ofplc has much to be proud ofplc has much to be proud ofplc has much to be proud ofplc has much to be proud of
默认

我觉你现在只能shut up. 现在去理论是自讨苦吃。

首先,他是生产的大头而不是你的顶头上司,对你的理论他不懂,而且也根本不想懂。他只要所有设备能转,不影响他生产,谁管你怎么弄转的。

再有,从你表述看,你还没有知道到底哪里有问题。但现在的结果是他(不管理论上对不对)弄好了,而且是领导,你还去理论什么?

最后,最好你能弄清楚根本原因,或下次再发生时去努力找到根本原因,再去跟这个生产头去半开玩笑的告诉他的错误。
plc 当前离线  
回复时引用此帖
感谢 plc
此篇文章之用户:
klatencor (Feb 16th, 2009)
旧 Feb 16th, 2009, 20:16   只看该作者   #18
长乘宽
作者: plc 查看帖子
他是生产的大头而不是你的顶头上司,对你的理论他不懂,而且也根本不想懂。他只要所有设备能转,不影响他生产,谁管你怎么弄转的。...
对头。生产企业,运转才是硬道理。

圣诞节前的最后一个暴雪夜,同事值班,被叫到车间,因为其中一个电脑faak up了。值班经理、调度长都在看着他。要换备用电脑,但备用电脑的电源是坏的;要克隆硬盘给faak up电脑,但它的光驱又坏了。停机一分钟,工厂要损失500刀的产值,因此经理的耐心最多只有5分钟,话很难听:工作就像轮奸,你要不行就让别人上。

外面漫天大雪,我的车又只有用了两年的四季胎。但我接到电话后,还是在15分钟内赶到,然后因为暴雪,没有停车位,又花了20分钟用小铲子铲出一个停车位。等我到了以后,同事已经把光驱换好了,然后就是3分钟克隆,2分钟开机。

第二天,经理找同事道歉,apologize。

我以前因为另外的故障(质量不稳定,生产没有停机),在一小时内没有给他搞好(其实是我贪玩上网看小仓优子,给忘记了),结果生产了一个小时的废品。他说“如果你今天上午搞不好,就打包回家”。第二天,他也找我apologize,还开玩笑说“你fired and hired".

此帖于 Feb 16th, 2009 21:14 被 长乘宽 编辑。
长乘宽 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Feb 16th, 2009, 21:32   只看该作者   #19
多伦多党委
伟大光荣正确
作者: 长乘宽 查看帖子
对头。生产企业,运转才是硬道理。

圣诞节前的最后一个暴雪夜,同事值班,被叫到车间,因为其中一个电脑faak up了。值班经理、调度长都在看着他。要换备用电脑,但备用电脑的电源是坏的;要克隆硬盘给faak up电脑,但它的光驱又坏了。停机一分钟,工厂要损失500刀的产值,因此经理的耐心最多只有5分钟...
这个...把faak up电脑电源换到“备用电脑”上应该是最快也最省事吧~~~~

说归说,在哪儿“急领导之所急”也是千古不变真理~~~
多伦多党委 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Feb 17th, 2009, 06:33   只看该作者   #20
长乘宽
那么多螺丝、接头,位置还很紧凑。电源上还整合了一个特殊模块适配器。

这电脑里的各种配件都是普通的PC件,如内存、硬盘等,CDROM用的是笔记本光驱,唯有电源特殊,是24VDC in的。
长乘宽 当前离线  
回复时引用此帖