默认 暖气炉问题

请教一个暖气炉问题。
当将Fan设置为Auto时,暖气炉风扇不动;只有放到ON上才行,当然也就不停了。暖气的火似乎正常,有时自己会灭,然后自己也会自动点燃。我想可能是线没有接对。接线比较复杂,画了一张图,请懂行的朋友帮忙看看。
谢谢!
上传的缩略图
点击图片以查看大图

名称:	暖气炉.png
查看次数:	117
文件大小:	21.9 KB
ID:	59604  
andrewhuang 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 22nd, 2011, 13:10     #2
andrewhuang
Senior Member
级别:18 | 在线时长:407小时 | 升级还需:30小时级别:18 | 在线时长:407小时 | 升级还需:30小时级别:18 | 在线时长:407小时 | 升级还需:30小时级别:18 | 在线时长:407小时 | 升级还需:30小时级别:18 | 在线时长:407小时 | 升级还需:30小时级别:18 | 在线时长:407小时 | 升级还需:30小时
 
注册日期: Jul 2004
帖子: 807
声望: 117
andrewhuang will become famous soon enoughandrewhuang will become famous soon enough
Question

引用:
作者: vibration 查看帖子
你那图是自己随手画的吧, 不是实际接线图吧: w是暖气,没线连接,不知道温控器怎么控制;这冷气接到x上,应该是y吧;G接到电源C(common)上,这温控器fan on的话立即烧保险丝啊。你的问题如果是突然发生的话,通常不会是接线问题。把问题现象详细描述一下吧。
是的,自己画的,顺着线一根一根地标注下来,是实际的接线图。那些标有W/Y/C/G的地方只是一个木板,上面有螺丝,我想它只是一个接线板。接线是原来就有的,我不敢动,因为不会
目前的现象:
FAN:AUTO, 不工作;ON:正常工作,就是Fan永远不停;
我设置了Program,情况相同。
请求帮助.....
andrewhuang 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 22nd, 2011, 13:18     #3
andrewhuang
作者: a lot 查看帖子
Auto档时,blower将由炉子内的温度传感器控制,点火后温度升高到一定值时,温度传感器动作,继电器启动blower,吹出热风同时给温度传感器降温,直到温控开关停机为止。
Fan档时,温控开关直接短接了炉子内的温度传感器,所以blower被强制性启动直到关掉温控开关为止。
实际上温控开关只提供2个...
我的炉子绝对是老式的,因为还是80年代的。
因为炉子的火会自动灭(估计温度过高)、自动点燃(温度低了),就是Auto Fan不工作。我必须在温度达到理想后,手动关闭。回家的第一件事就是开暖气, 实在烦恼呀...
andrewhuang 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 22nd, 2011, 13:20     #4
andrewhuang
No offense, 你是不是才拿到gas license, 还是在学啊?或是哪儿抄来的?如果你干过几个月就应该知道,你说得那fan-limit control现在是很少见了,古董级的了,现在高效炉已经不用这个了。
我的炉子应该不是高效的--应该是低能的,还得手动....
能给些建议吗?
谢谢!
andrewhuang 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 22nd, 2011, 21:39     #5
andrewhuang
忘了一件事情:去年有人来帮换了一个温控器(thermostat),说是政府免费提供的,当时就是这种现象,那人只管换,也不清楚,就是按标准接了线,就走了。我想,温控器的接线应该是对的。
控制板问题是指哪里的问题?控制板在哪?什么模样?
andrewhuang 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 22nd, 2011, 23:05     #6
andrewhuang
还正是a lot说的古董啊,如果能点火,但风扇不启动,那就是fan limit坏了。
哈哈,我苦恼的不是风扇不启动,而是不能自动停。
andrewhuang 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 23rd, 2011, 20:14     #7
andrewhuang
作者: hml40412 查看帖子
刚又温习了你的一楼的帖子,和我回答的那楼是矛盾的,现在我只针对你一楼的内容说一句,炉子是好的,换themostate吧,如果你认为接线正确的话。
是呀,我就是怀疑接线问题。
andrewhuang 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 23rd, 2011, 20:17     #8
andrewhuang
作者: zzz empire 查看帖子
不建议你自己搞,因为牵扯的问题比较多,很难讲清楚,个人观点,如果你的炉子很老,多数是免费的温控器没有接好,造成上述问题。如果是新一点的炉子,电路板出问题的概率比较大。
接温控器的5条线,那哥们是按标准接的,我想,如果是接线的问题应该是下面接线板的问题。或许,因为以前的温控器不是程控的。
andrewhuang 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 23rd, 2011, 23:54     #9
andrewhuang
因为你老式温控器需要5(或4)根线,Rh, Rc(如果是新一点的炉子,可以跳一起),w, y, g.不需要common.但hydro的免费温控器需要另外的一根线common,需要6根线,如果你只有5根线,他就可能挪用别的,造成风机不工作。
有道理,明天查查看。你知道应该怎么接吗?
刚才我做了一个实验,我把温度调到低于室内温度的时候,炉子的火就灭了,但风扇仍在转动。
andrewhuang 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 24th, 2011, 10:41     #10
andrewhuang
风扇总是晚于火启动和关闭的,火灭了后,要等一会风扇才关
是呀,应该是这样,但是我的炉子,火灭了后,不管等多长时间风扇也不会停
andrewhuang 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 24th, 2011, 17:45     #11
andrewhuang
作者: fallleave 查看帖子
check your fan centre.
Thanks, please advise me where's "Fan Center"?
andrewhuang 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 24th, 2011, 17:55     #12
andrewhuang
刚才打开温控器,一共有5条线,它的接法如下:
W: 白线
G: 绿线
R: 红线
Y: 黄线
B: 黑线
请问,结合我在一楼描述的炉子端的接线方法,哪里接错了呢?
andrewhuang 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 24th, 2011, 19:57     #13
andrewhuang
如果线接错的话, 应该从一开始就不会有暖气了. 如果你温控器设在fan on,那风扇是不会停的。放在auto,火着后风扇不工作的话,就是fan limit坏了。
有道理,看来病症找到了--Fan Limit。那么Fan Limit在哪里?长得什么样子?
andrewhuang 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 24th, 2011, 21:07     #14
andrewhuang
炉子里面,火上面,长方形盒子,google一下图片。
谢谢! 就是这个吧
上传的缩略图
点击图片以查看大图

名称:	Fun and Limit Control.JPG
查看次数:	56
文件大小:	6.8 KB
ID:	59765  