HXS1966 has a reputation beyond reputeHXS1966 has a reputation beyond reputeHXS1966 has a reputation beyond reputeHXS1966 has a reputation beyond reputeHXS1966 has a reputation beyond reputeHXS1966 has a reputation beyond reputeHXS1966 has a reputation beyond reputeHXS1966 has a reputation beyond reputeHXS1966 has a reputation beyond reputeHXS1966 has a reputation beyond reputeHXS1966 has a reputation beyond repute
默认

引用:
作者: blueflowers 查看帖子
热水炉的进气口,为了防范小动物进入,一般都有铁丝网。就是这个铁丝网,在极寒天气时结霜。当霜聚集成片时,就把入口严严实实堵住了,这样压力开关就测不到足够的压差,所以炉子启动后马上就联锁停止。找到进气口清霜即可。这是极寒天气热水炉不工作首先要查找的原因。



谢谢!太对了!
去年冷天也发生此问题,进气口“结霜”,是来自锅炉出的热湿气,由于离进气口过于近与过于天寒造成;去年我把进气口铁丝网拿掉暂时避免了“霜”;夏天时候,我把进气口提高了半米,方向也转了90度,今年带着铁丝网也没再发生进气口“结霜”,出气口还会有湿气结出的冰碴,不过不影响排气。