本周一换了一台从从修理部拿回来的修理过的电机,另一位当班电工在其他工种的人处理完后,就把该电机的主回路的空开合上了。 但是,两件事巧遇上了,1)该台电机的一相对地短路(修理部的错),2)交流接触器的触点粘上了,而没有发现(电工的错)。 教训/以后值得注意的是:通常情况下是有人在这台设备上工作,为了该工作人员的人身安全LOCK-OUT, 在 UN-LOCK的时候,只是到现场把锁拿掉,送电看是否正常。但是这件事又再一次的提醒了我们,在UN-LOCK的时候,一定要仔细检查后再送电,并且一定要戴上防护面罩及绝缘手套。值得庆幸的是没有人被伤害。 |
|
|
Aug 11th, 2005, 22:23 | 只看该作者 #23 | |
Junior Member
注册日期: Dec 2004
帖子: 19
声望: 10
|
引用:
很想见到第一期电工培训班的弟兄们, 望你们给我机会! 8月14日上午11点今年华夏节 上见 ACEW-2058 |
|
|
Aug 11th, 2005, 23:36 | 只看该作者 #24 | |
Senior Member
|
引用:
|
|
|
Aug 12th, 2005, 15:58 | 只看该作者 #25 | |
Senior Member
注册日期: Dec 2004
帖子: 425
声望: 52
|
引用:
但是UN-LOCK的时候不是每一次都必须要检查三相对地电阻,三相平衡的。 “交流接触器的触点粘上,很可能就是本次事故才产生的,没有证据说明之前就是这样”,如果没有粘上是不会在合空开的时候放炮呀,就连(近20人的)电工的大头都说20多年在这里还是头一次看到这个新鲜事,要知道不是一个人在干活,也不是一两台设备,我们的设备使用五位数来编号的,每个班仅LOCK-OUT,UN-LOCK就要十几次。 问题的关键我们不是要责备是谁的错,而是要从中找出教训,以后别再重犯。 设备坏了可以修理,如果人要出问题了,那可就是大问题了! STOP, THINK, ACT!!!! |
|
|
Aug 13th, 2005, 02:37 | 只看该作者 #26 | |
Senior Member
注册日期: Jan 2005
帖子: 671
积分:25
精华:7
声望: 5167482
|
引用:
为什么从机修场拉来的新电机你不测绝缘? 每次都必须要测. 存在侥幸心理就以为着有事故隐患. 这些都是最基本的知识. <如果没有粘上是不会在合空开的时候放炮呀,就连(近20人的)电工的大头都说20多年在这里还是头一次看到这个新鲜事> , 这叫什么话? 如果电机相间对地,相间直接短路或者电缆出现短路都会在合空开的时候放炮. 20多年不知道他是怎么混过来的? 说你们那里有农村电工你还不忿, 好好总结经验, 从新修改你们车间的电工操作手册或规程是迫在眉睫的了. 一句话, 水平太低. 纠正你个错: 一般我们说工厂用电机的二次回路叫: 控制回路. 在电力系统里才叫: 继电保护. 估计你们车间的电机还用不到继电保护. 你们自备电厂里用有. |
|
|
Aug 13th, 2005, 02:48 | 只看该作者 #27 |
Senior Member
注册日期: Jan 2005
帖子: 671
积分:25
精华:7
声望: 5167482
|
靠, 这位还在这里矫情呢. 这不是电工的错是谁的错呢? 什么关键不是要责备谁的错, 当然要责备当事人的错了! 电工就是一定要在安装和送电(尤其是大容量断路器)以前要测量的, 这是不能再基本的常识. 为什么从机修场拉来的新电机你不测绝缘? 每次都必须要测. 存在侥幸心理就以为着有事故隐患. 这些都是最基本的知识. <如果没有粘上是不会在合空开的时候放炮呀,就连(近20人的)电工的大头都说20多年在这里还是头一次看到这个新鲜事> , 这叫什么话? 如果电机相间对地,相间直接短路或者电缆出现短路, 就是接触器触点没有沾上也都会在合空开的时候放炮. 20多年不知道他是怎么混过来的? 说你们那里有农村电工你还不忿, 好好总结经验, 从新修改你们车间的电工操作手册或规程是迫在眉睫的了. 你知道一个GE1600的低压(600V)短路器值多少刀么? 如果你们厂用的一般的带数据接口的CR8000包括电机控制启动器和反馈单元, 至少在10,000美金左右. 你们一轰, 没了 你还在这里故做什么深思状? 什么总结? 一个字: 基本经验太少. 此帖于 Aug 13th, 2005 03:14 被 范富堂TORONTO 编辑。 |
|
Aug 13th, 2005, 09:54 | 只看该作者 #28 | |
Senior Member
注册日期: Dec 2004
帖子: 425
声望: 52
|
引用:
谁的错不是我们在此论坛里要指责的,怎么有点(文革时)要把人整死的味道,非要把他抓起来不可? 我们都是新来的,在此讨论的目的就是让同行别再犯同样的错误。 刚找到一份工作就... 此帖于 Aug 13th, 2005 10:12 被 ACEW 编辑。 |
|
|
Aug 13th, 2005, 10:23 | 只看该作者 #29 | |
Senior Member
注册日期: Dec 2004
帖子: 425
声望: 52
|
引用:
周四的晚上该工厂的主配电室的另一台空开又掉了,当班的电工把该空开对应的MCC的负载全断开后,就把这台空开合上了,没有事。 接着他又到MCC那里把设备一台一台地都送上了,没有事,所有设备又都正常运行了。 请问到底是何原因导致主配电室的这台空开跳闸的? |
|
|
Aug 13th, 2005, 16:29 | 只看该作者 #32 | |
人生有了新起点
注册日期: Feb 2005
帖子: 97
声望: 127
|
ACEW不管是怎么,
引用:
看的糊涂. 无论是不是你合的闸或者说合闸时你在不在现场, 1600A, 600V空气开关合闸前没做任何短路测量, 就凭机修说"可以送电了", 你Y们就咣叽网上推呀? 农村电工出身吧? 就凭着着"轰"的一声, 肯定不是相间直接短路就是对地直接短路. 这样合闸这是绝对违反操作规程滴. 还好意思说你们公司安全性高? 烧的1600的开关是方块D的还是施耐德的? 不少银子呵, 老板应该处罚这个一根筋合闸的农村电工. 另外多米若开关柜国内早就快淘汰了, 没什么可以炫耀的.[/QUOTE] 不要这样指责吧? |
|
|
Aug 13th, 2005, 22:48 | 只看该作者 #33 | |
Junior Member
注册日期: Dec 2004
帖子: 19
声望: 10
|
引用:
可能是瞬时过载的原因,由于瞬时过载电流较大(热继电保护没有来得及动作)导致空开跳闸. 一年脱贫,二年致富,三年奔小康. ... www.ACEW.ca 助您成功! 2058 |
|
|
Aug 14th, 2005, 13:27 | 只看该作者 #34 | |
Senior Member
注册日期: Jan 2005
帖子: 671
积分:25
精华:7
声望: 5167482
|
引用:
你这问题叫什么问题? 发电机不转的原因有很多, 还可能飞车呢. 其实你楼顶的帖子原因很清楚, 就是违章操作, 这是电工工作中的大忌. 不对你耳提面命的吆喝几句, 惟恐你们在轰了更多的设备. 作为一位在车间维护的电工, 每干一件事情以前一定要遵守操作规程, 处处要小心谨慎才是. 损失的美金是小事, 小命搭进去就彻底完了. 当然, 以后不要再说< 如果交流接触器触点没有粘上是不会在合空开的时候放炮呀,就连(近20人的)电工的大头都说20多年在这里还是头一次看到这个新鲜事,> 这样的外行话了, 看来你们带队的头头也是个贻笑大方的主儿. 对你吆喝是为你好, 这回记住了吧? 从机修回来的电机在你新装后, 合闸前是一定要测量滴! |
|
|
Aug 14th, 2005, 16:16 | 只看该作者 #35 | |
Senior Member
注册日期: Dec 2004
帖子: 425
声望: 52
|
引用:
不仅你知道装电机时要测量,大家也都知道,我想把这件事讲出来的目的就在于此,再一次提醒大家。因为此事经过了几个人的手,而且责任的追查也不在此论坛的范围之内,欢迎你常来此论坛,发表意见 由于该厂的控制用的计算机的UPS的电源原来是由市电供电的,大停电时大家都在忙别的事,把这件事忘了,UPS的电用光了,所以当时马上又找了一台小发电机,先给UPS送上电...。不过现在已经改过来了,在上个月的市中心的这次大停电时,就没有再发生此类事件。 |
|
|