为什么外墙有水流?
今天,天气变暖,看见外墙有一条条的水流,是怎么回事?哪个大侠能帮我?谢谢了
|
|
Feb 19th, 2021, 17:28 | 只看该作者 #3 |
Senior Member
注册日期: Jun 2006
帖子: 4,516
声望: 1177764
|
新房? 如果屋内到屋顶蓬有开人孔,去看看里面有无结的冰。通常情况是屋顶蓬内(Attic)如果通风不好,会造成里面湿气排不出去而结冰,天暖时候冰就会有水从屋外Vent进口处流出顺墙而下(通风不好时候,屋檐下的进风道内也会结冰)。 首先看看屋顶Attic的排风口是否被雪堵住或者冰霜堵住(有的是自旋转风扇排风,有的是仅仅百叶口排风); 如果没堵,大多原因是通风不够,屋顶抽风口分布不好不够造成的,需要再开几个抽风口。 新房执行的新Code,新规定是不允许邻里房之间开进风口(屋檐下的格栅;防止邻居失火会吸入),新房的进风出风设计不如老房。 |
|
感谢 HXS1966 此篇文章之用户: |
yuhu (Feb 19th, 2021) |
Feb 19th, 2021, 22:04 | 只看该作者 #11 |
转啊 转啊转
注册日期: Jul 2007
帖子: 34,098
积分:5
精华:2
声望: 24936019
|
不是说露珠的房子破哈 搞破房 偶真的经验蛮多的 不一定是Attic的热气出不及时,我见过从天花板往上,阁楼 屋顶,shingle,没一个做足规格的,局部特别漏暖的话,你的Attic散热得加多少个抽风口才扛得住吖 加热屋顶 是让它连雪都不给落下,甭说结冰了;要这样 下面有室内暖气,上面有加热棒,它还要结冰。。。咱得,,,服气?!? 而且ice damming的主要原因是上面有冰压着 跑不出去,上面解封了 咱村里这么干,下面很快的 o 还有哦 Attic过热 其实也是建筑质量问题 保暖好 大冬天的,没谁会特意散热的说 你的case 我会考虑在attic地板喷那种自己膨胀的保暖泡泡 |
|
感谢 jo jo 此篇文章之用户: |
yuhu (Feb 19th, 2021) |
Feb 19th, 2021, 22:20 | 只看该作者 #13 |
转啊 转啊转
注册日期: Jul 2007
帖子: 34,098
积分:5
精华:2
声望: 24936019
|
嗯呐,就是说要考虑性价比;我用过那种紫色的保暖泡泡 好贵的呢 加热cable,成本一百多点,加电费 一个冬天extra $100顶了,total $200, 比请人加有源抽风,甚至比请人除冰 都便宜 btw Paris Hilton原来四十岁了呢~ 她又又又又订婚啦 18年甩19位男友 https://journalflash.com/n/101558.html |
|