引用:
作者: wanqing 查看帖子
最近装了个连在furnace上的humidifer,自己带的变压器。
想请问下怎么从furnace引出一个24v的电源,在furnace工作的时候这个电源自动接通,然后驱动humidifer。
多谢了。
thermostate控制的是24伏的

______老刘
枫中杨 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Feb 16th, 2012, 17:56     #2
枫中杨
脑和手的骑士
级别:9 | 在线时长:132小时 | 升级还需:8小时级别:9 | 在线时长:132小时 | 升级还需:8小时级别:9 | 在线时长:132小时 | 升级还需:8小时级别:9 | 在线时长:132小时 | 升级还需:8小时级别:9 | 在线时长:132小时 | 升级还需:8小时
 
枫中杨 的头像
 
注册日期: Dec 2011
帖子: 118
声望: 0
枫中杨 is an unknown quantity at this point
默认

引用:
作者: tangren 查看帖子
我去年初有自己装过,以下说的可能会有帮助:
先找到风扇旁的压力开关,在风扇工作的时候压力开关动作。humidifer的THERMOSTATE在风扇动作后才得电。可以找到压力开关到控制板的引出脚接火线,或直接从压力开关的输出线分接输出到humidifer的THERMOSTATE。若是24V的话,就不...
非常正确,如果仅是沐淋式加湿器,没有电机作为负载,只需要顺着thermostate控制线找到同步24v电源输出引出到水阀就可以了。