Question 求助:插座没电(已解决,感谢回复)

洗手间插座莫名其妙没电了,以为里面的接线松了,打开看,都拧紧,还是不行。又把两条裸铜线连在一起或分开各试一下,还是没电。谁知道是怎么回事?请见附图。谢谢了!
上传的缩略图
点击图片以查看大图

名称:	从前看墙面.jpg
查看次数:	149
文件大小:	512.8 KB
ID:	66884   点击图片以查看大图

名称:	从左看墙面.jpg
查看次数:	134
文件大小:	537.1 KB
ID:	66885   点击图片以查看大图

名称:	从右看墙面.jpg
查看次数:	138
文件大小:	546.2 KB
ID:	66886   点击图片以查看大图

名称:	左侧看插座.jpg
查看次数:	137
文件大小:	460.4 KB
ID:	66887   点击图片以查看大图

名称:	右侧看插座.jpg
查看次数:	119
文件大小:	527.8 KB
ID:	66888  


此帖于 Nov 19th, 2012 10:18 被 canadatse 编辑。
canadatse 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Nov 18th, 2012, 20:10     #2
canadatse
Junior Member
级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
 
注册日期: Mar 2008
帖子: 17
声望: 0
canadatse is an unknown quantity at this point
默认

引用:
作者: 大粒丸子 查看帖子
1。插座是不是GF的?你的照片没给看正脸。照理说,洗手间里的插座应该都是GF的。如果是,可能是进水自动跳闸了。你需要TEST RESET。

2。配电盘有没有跳闸的开关?

3。你昨天不是鼓捣别的房间的开关吗?是不是这个洗手间的电源跟昨天那个房间是同一个?你昨天没把应该串接的线接对。
谢谢答复。
1,插座不是GF,是普通的。
2,配电盘没跳闸。
3,我鼓捣房间灯之前插座就没电了。
canadatse 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Nov 18th, 2012, 20:11     #3
canadatse
Junior Member
级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
 
注册日期: Mar 2008
帖子: 17
声望: 0
canadatse is an unknown quantity at this point
默认

引用:
作者: wdqin 查看帖子
插座没电第一件事是查保险丝(或者breaker),你开插座干嘛?
请问保险丝或breaker怎么查?
canadatse 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Nov 19th, 2012, 10:17     #4
canadatse
Junior Member
级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
 
注册日期: Mar 2008
帖子: 17
声望: 0
canadatse is an unknown quantity at this point
默认

引用:
作者: sam8899 查看帖子
查一下,一楼或二楼其它卫生间的插座。其中某个应该是GF的,这个断路了,导致后续的都没有电。RESET即可恢复。
这位大哥真是明白人!我鼓捣了一个星期,那几根线接来接去......没想到如此简单。非常感谢!
也一并感谢回帖的网友!