Dec 20th, 2011, 19:09 | #1 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 807
|
暖气炉问题
请教一个暖气炉问题。 当将Fan设置为Auto时,暖气炉风扇不动;只有放到ON上才行,当然也就不停了。暖气的火似乎正常,有时自己会灭,然后自己也会自动点燃。我想可能是线没有接对。接线比较复杂,画了一张图,请懂行的朋友帮忙看看。 谢谢! |
|
Dec 20th, 2011, 21:29 | 只看该作者 #2 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 1,322
声望: 43
|
你那图是自己随手画的吧, 不是实际接线图吧: w是暖气,没线连接,不知道温控器怎么控制;这冷气接到x上,应该是y吧;G接到电源C(common)上,这温控器fan on的话立即烧保险丝啊。你的问题如果是突然发生的话,通常不会是接线问题。把问题现象详细描述一下吧。
|
|
感谢 vibration 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Dec 22nd, 2011) |
Dec 21st, 2011, 08:10 | 只看该作者 #3 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 13,451
声望: 11039664
|
估计自己接乱了。如果接线没问题,只能是温控器本身问题,包括设置编程等。
|
|
感谢 有门! 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Dec 22nd, 2011) |
Dec 21st, 2011, 20:17 | 只看该作者 #4 | |
Member
注册日期: Jan 2011
帖子: 58
声望: 0
|
引用:
Fan档时,温控开关直接短接了炉子内的温度传感器,所以blower被强制性启动直到关掉温控开关为止。 实际上温控开关只提供2个无源常开触点,个人认为接线按说明书接即可,你应该检查炉子内的温度传感器,压力传感器,如果是老chimney的话,检查是否出气不畅通;如果是主板问题你得找专业人修了,不建议DIY,TNND打字真累,还是潜水好。 |
|
|
感谢 a lot 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Dec 22nd, 2011) |
Dec 21st, 2011, 20:34 | 只看该作者 #5 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 1,322
声望: 43
|
|
|
感谢 vibration 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Dec 22nd, 2011) |
Dec 22nd, 2011, 13:10 | 只看该作者 #6 | |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 807
声望: 117
|
引用:
目前的现象: FAN:AUTO, 不工作;ON:正常工作,就是Fan永远不停; 我设置了Program,情况相同。 请求帮助..... |
|
|
Dec 22nd, 2011, 13:30 | 只看该作者 #9 |
脑和手的骑士
注册日期: Mar 2006
住址: Calgary SW
帖子: 754
声望: 22681
|
|
|
感谢 hml40412 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Dec 22nd, 2011) |
Dec 22nd, 2011, 21:00 | 只看该作者 #10 |
Member
注册日期: Jan 2011
帖子: 58
声望: 0
|
首先申明我不是炉子维修工,只最近家中炉子出故障时偷师学艺,了解点皮毛而已,share给大家;任何机电设备无外乎控制及驱动两大部分而已,个人建议到HOMEDEPOT去买个新的温控器装上去试试,如果新的温控器依然不能解决你的问题,可以退回温控器给HOMEDEPOT,再找专业维修工吧(维修工诊断故障时也是不停更换新部件排除故障的);个人建议仅供参考不承担任何与此建议相关的责任。
|
|
感谢 a lot 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Dec 22nd, 2011) |
Dec 22nd, 2011, 22:41 | 只看该作者 #12 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 1,322
声望: 43
|
还正是a lot说的古董啊,如果能点火,但风扇不启动,那就是fan limit坏了。
|
|
感谢 vibration 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Dec 22nd, 2011) |
Dec 23rd, 2011, 01:54 | 只看该作者 #14 |
脑和手的骑士
注册日期: Mar 2006
住址: Calgary SW
帖子: 754
声望: 22681
|
刚又温习了你的一楼的帖子,和我回答的那楼是矛盾的,现在我只针对你一楼的内容说一句,炉子是好的,换themostate吧,如果你认为接线正确的话。
|
|
感谢 hml40412 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Dec 23rd, 2011) |
Dec 23rd, 2011, 12:43 | 只看该作者 #15 |
Member
注册日期: Dec 2005
帖子: 82
声望: 827
|
|
|
感谢 zzz empire 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Dec 23rd, 2011) |
Dec 23rd, 2011, 17:41 | 只看该作者 #16 |
脑和手的骑士
注册日期: Mar 2006
住址: Calgary SW
帖子: 754
声望: 22681
|
如果换了温控器还不行,还是请专业人员修吧。今天上午刚解决了一个类似的问题,房主只让我检查温控器先,最后以换电机解决问题,多浪费了近一个小时
|
|
感谢 hml40412 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Dec 23rd, 2011) |
Dec 23rd, 2011, 18:38 | 只看该作者 #17 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 1,322
声望: 43
|
|
|
感谢 vibration 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Dec 23rd, 2011) |
Dec 23rd, 2011, 21:16 | 只看该作者 #20 |
Member
注册日期: Dec 2005
帖子: 82
声望: 827
|
|
|
感谢 zzz empire 此篇文章之用户: |