返回   华枫论坛 > ◆生活板块◆ > 我爱我家



发表新主题 回复
 
只看楼主 主题工具
旧 Dec 18th, 2008, 23:46     #1
nnaa
Member
级别:1 | 在线时长:9小时 | 升级还需:3小时
 
注册日期: Aug 2005
帖子: 34
nnaa is on a distinguished road
默认 【求助】车库的FURNACE不工作了

今天发现车库的FURNACE不工作了,上周还在工作。温度控制器失去作用,FURNACE的火焰熄灭了,我们试图点燃后,始终还不工作。不知原因何在?请高手指点。谢谢
nnaa 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 19th, 2008, 00:04   只看该作者   #2
nnaa
Member
级别:1 | 在线时长:9小时 | 升级还需:3小时
 
注册日期: Aug 2005
帖子: 34
声望: 10
nnaa is on a distinguished road
默认

对不起,不是FURNACE 而是BOILER,车库是地板采暖。
nnaa 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 19th, 2008, 15:30   只看该作者   #3
苏宁
潜水好手
级别:33 | 在线时长:1250小时 | 升级还需:42小时级别:33 | 在线时长:1250小时 | 升级还需:42小时级别:33 | 在线时长:1250小时 | 升级还需:42小时级别:33 | 在线时长:1250小时 | 升级还需:42小时级别:33 | 在线时长:1250小时 | 升级还需:42小时
 
注册日期: Mar 2006
帖子: 376
声望: 10
苏宁 is on a distinguished road
默认

引用:
作者: nnaa 查看帖子
对不起,不是FURNACE 而是BOILER,车库是地板采暖。
If it is a constant pilot application, you may need a thermocouple.
苏宁 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 20th, 2008, 01:00   只看该作者   #4
nnaa
Member
级别:1 | 在线时长:9小时 | 升级还需:3小时
 
注册日期: Aug 2005
帖子: 34
声望: 10
nnaa is on a distinguished road
默认 谢谢回复

今天我们请专业人给检查,没检查出问题,就是不自动运行,在检测中用线搭接时,系统可以启动运转,但过后又停了,检查温控制器也没有问题。不知道问题在什么地方。
nnaa 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 20th, 2008, 16:55   只看该作者   #5
doubledouble
Senior Member
级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时
 
注册日期: Aug 2004
帖子: 203
声望: 205
doubledouble has a spectacular aura aboutdoubledouble has a spectacular aura aboutdoubledouble has a spectacular aura about
默认

do you have a pump? is it running?
doubledouble 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 20th, 2008, 18:25   只看该作者   #6
nnaa
Member
级别:1 | 在线时长:9小时 | 升级还需:3小时
 
注册日期: Aug 2005
帖子: 34
声望: 10
nnaa is on a distinguished road
默认 谢谢

有PUMP,不知道如何使PUMP运转,现在只有PILOT点燃,其它没有任何部位起动。请指教。
nnaa 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 20th, 2008, 19:59   只看该作者   #7
苏宁
潜水好手
怎么专业人士不帮你到底?

水泵不工作的话,锅炉是不能工作的,这是安全顺序。
水泵可能是电机烧了或咬死了,一般是很小的泵,如是的话,就一起换了。
也可能是什么控制方面的问题。

打电话找专业维修人员吧,在这儿一问一答,能修好也快春天了。
苏宁 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 20th, 2008, 21:05   只看该作者   #8
nnaa
Member
级别:1 | 在线时长:9小时 | 升级还需:3小时
 
注册日期: Aug 2005
帖子: 34
声望: 10
nnaa is on a distinguished road
默认 非常感激

我们已经打很多电话了,现在天气冷,都想抓紧时间赚钱,没人愿意耽搁时间检查。泵没有问题,我想是电器控制问题,在电话黄页找人,不知是找哪类人才合适,是电工,还是水暖工?
nnaa 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 20th, 2008, 22:12   只看该作者   #9
vibration
Senior Member
级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时
 
注册日期: Jul 2004
帖子: 1,322
声望: 43
vibration is on a distinguished road
默认

引用:
作者: nnaa 查看帖子
今天我们请专业人给检查,没检查出问题,就是不自动运行,在检测中用线搭接时,系统可以启动运转,但过后又停了,检查温控制器也没有问题。不知道问题在什么地方。
不自动运行不就是问题吗? 系统可以运行,指boiler工作呢还是floor开始热了?过后又停了,多长时间呢,5分钟,还是30分钟,是aquastat的limit到了还是。。。?用jumper能启动,温控器不能,不是温控器就是控制线有问题了。
vibration 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 20th, 2008, 23:49   只看该作者   #10
nnaa
Member
级别:1 | 在线时长:9小时 | 升级还需:3小时
 
注册日期: Aug 2005
帖子: 34
声望: 10
nnaa is on a distinguished road
默认 谢谢回复

我说的运行是师傅没有通过锅炉的电线包,直接把电接上,锅炉泵和火焰开始启动运转。恢复原状,一切停止。我想可能是控制泵启动的线出问题了,泵不能启动,炉子也不启动。
nnaa 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Dec 24th, 2008, 18:36   只看该作者   #11
需要检查才知到,有可能控制线路有问题,PM 你了
doubledouble 当前离线  