Dec 31st, 2008, 13:12 | #1 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 807
|
【求助】暖气的马达问题?
不知什么原因马达启动不起来。可能由于马达过热(摸着挺热),断电约30分钟后又可再启动起来。 是不是马达坏了?或散热部分坏了?还是其他什么地方出问题了? 谢谢! |
|
Dec 31st, 2008, 17:59 | 只看该作者 #2 |
Senior Member
注册日期: Aug 2004
帖子: 203
声望: 205
|
不一定是马达的问题,有时炉子的温度过高会锁死,重启后回运行. 什么样的炉子,长明火的还是自动打火 |
|
感谢 doubledouble 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Dec 31st, 2008) |
Dec 31st, 2008, 23:10 | 只看该作者 #4 |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
声望: 276175
|
是fan control坏了,换一个就好。
|
已回流中国,遥祝同胞们在加生活顺利。感谢过去你们给予我的信任和支持。谢谢。
|
|
|
感谢 gastechnician 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Dec 31st, 2008) |
Dec 31st, 2008, 23:42 | 只看该作者 #6 |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
声望: 276175
|
look.
|
|
感谢 gastechnician 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Jan 1st, 2009) |
Jan 2nd, 2009, 22:23 | 只看该作者 #10 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 1,322
声望: 43
|
capacitor是电容。如果它弱了,或者皮带过紧,都会造成马达负荷过大而过热导致内部热保护开关打开。当然首先要确定是不是过热保护引起的问题。第一,检查你的送回风,确信无堵塞。第二检查电容容量(记得先放电)。第三检查电机电阻。第四检查电机运行时的电流。
|
|
感谢 vibration 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Jan 2nd, 2009) |
Jan 2nd, 2009, 23:20 | 只看该作者 #11 |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
声望: 276175
|
让我们综合一下: 现象:电机间歇性自启动失败。 分析:根据你的炉型(standing pilot),造成这种现象原因大体如下: A、电机本身的问题:如电容工作不稳定,时好时坏,造成电机无法启动。也可能电容是好的,电机内部线路故障造成启动失败。这两种可能都有。如何断定是电机本身的问题呢?试试这个办法:将fan/limit switch(就是那个fan control)上的auto/manual控制钮置于manual on(按下去),观察电机是否能成功启动。试多次如果都正常,说明电机没问题。如果间歇失败,可断定是电机的毛病了。那么到是电容还是电机内部故障呢?试试这个办法:用钳式万用表当电机运转时测量其电流值,对照电机机身上的sticker的电流值,如果过高、过低,说明电机线路已经老化,可能工作寿命接近末期。如果过高,就与你所说的‘电机机体热’吻合了。如果电机电流正常,电容坏的可能性很大。如果能直接检测电容好坏更好。测试方法:http://www.applianceaid.com/micro4.html B、控制问题:控制方面主要考虑三个因素。一是fan control的设置,正常设置三个档应该是90-120-200F,120F(不是C)是电机启动温度,90F是停止,200F过热保护(high limit)切断电源。如果你炉子的设置不对,请按上面数值重新调过来。如果后两个档设置过于接近,有可能电机刚启动就被切断。(不知道在你提到的150F时电机不转,炉子是否还在燃烧?)。二是fan control机械故障,造成启动时电路不能闭合。 C、皮带:在检查测试期间,可先将皮带拆下,再观察电机的反应。这样可以排除皮带的因素。 总之,你的情况有一个显著的特征:电机间歇性启动失败,循着这个问题出发是解决故障的关键。 如果一时解决不了问题,可先将fan on,让它常转,这样不影响供热送风,否则换热器反复过热会损坏。 安全提示:在未切断电源的情况下所进行的一切检查和测试,应小心触电或电机突然转动可能造成的机械损伤。 此帖于 Jan 2nd, 2009 23:40 被 gastechnician 编辑。 |
|
感谢 gastechnician 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Jan 4th, 2009) |
Jan 2nd, 2009, 23:21 | 只看该作者 #12 | |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 807
声望: 117
|
引用:
第一,检查你的送回风,确信无堵塞。 应该无堵塞,各风口处风正常; 第二检查电容容量(记得先放电)。 是马达里面的电容吗?正常值是多少?我的马达: Emerson AC Motor GF2034 1/3 hp 第三检查电机电阻。 是测进入电机的两条线吗? 第四检查电机运行时的电流。 Full load amps: 6.8,正常值是多少? |
|
|
Jan 2nd, 2009, 23:32 | 只看该作者 #13 |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
声望: 276175
|
第二检查电容容量(记得先放电)。 是马达里面的电容吗?正常值是多少? A:电容在电机外,一个银色的柱状,由一条铁皮夹着,连两根线。 第三检查电机电阻。 是测进入电机的两条线吗? A:如果电机是多转速的,需要测目前连接的那两条。 第四检查电机运行时的电流。 Full load amps: 6.8,正常值是多少? A:查电机上的sticker,有说明。 |
|
感谢 gastechnician 此篇文章之用户: |
andrewhuang (Jan 4th, 2009) |