请教gastechnician 先生
请教gastechnician 先生:是否可以重新调整了炉内控制板上的默认开关? goodman牌子GMV9系列 高效炉子的出厂默认值其中一项为: 起动即100%火力燃烧, 这样不就和中效炉一样了吗? 查知:其控制板上的开关还有其它选择,如:起动时先50%火力1分半钟,再82%火力7分半,再100%火力,在以上任何阶段达到予设温度后均以50%火力1分半钟后停机. 请问自己可以调整到这个选项吗? 谢谢gastechnician 先生。 |
|
Oct 15th, 2006, 22:50 | 只看该作者 #3 |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
声望: 276175
|
厂家的想法是,
通过调整设置,达到控制温升速度,也就是控制comfort因人而已.有的人希望温度升得快些,不在意温度变化,因此加热速度快(如采用默认设置);有的人希望温度波动小些,感觉舒适些,只是加热时间需要长一些. 但这种设置只是影响了加热速度和加热温度而已,并不影响暖炉工作的效率.所谓普通和高效的区别在于: 高效炉设有二次换热器,将燃烧后的废气中"潜伏热"回收(即将汽化的水转换为液态的水,初中物理学过的),用于供暖.而普通炉没有二次换热器,因此废气温度很高,被直接排掉了. 另外,个人一点迂见:就是温升速度的快慢,对于主换热器的寿命会有一定的影响.因为根据热涨冷缩的原理,骤冷骤热会对钢制的换热器产生张力,加剧其劳损,诱发其破裂. |
|
Oct 17th, 2006, 11:08 | 只看该作者 #5 |
Member
注册日期: Dec 2005
帖子: 53
积分:1
精华:1
声望: 10
|
嘿嘿 再请教gastechnician 先生一下 谢谢!
在使用高效炉子的时候,NOMA 温控器中: “Cycle rate”选项 是选择 Cr1 (hydronic heat, condensing gas furnace) 还是选择 Cr3 [Gas or oil forced air (default)]? 请教gastechnician 先生,感谢中......... 【通常是选择在 Cr3 (default) 炉子启动频繁 (Cr3的状态是:Cycles per hour =5 , Cr1的状态是:Cycles per hour =2 )】 |
|
Oct 17th, 2006, 21:58 | 只看该作者 #9 | |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
声望: 276175
|
mildkiller这一句说的对--"看温控器的安装说明,很明确地写着适合高效炉的设置"
现在的新型数字温控器都设有针对普通和高效炉的cycle设置.说明书内有具体介绍.只要按照你所用的暖炉来设置就行了.不同牌子的温控器,这项设置的代码不同.但原理相同. 如果你把高效炉设置为default,就会发生频繁启动的问题. 引用:
|
|
|
Oct 21st, 2006, 08:30 | 只看该作者 #13 | |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
声望: 276175
|
32年的炉子是够老了.原来的OWNER运气不错!
如果你暂时没有钱换新炉子,建议检查一下其工作状态是否良好.尤其要注意的是:如此老的炉子,容易发生换热器开裂,造成一氧化碳外泄.最好在炉子工作的场所里安装一氧化碳报警装置. 引用:
|
|
|
Oct 28th, 2006, 22:43 | 只看该作者 #17 | |
Member
注册日期: Dec 2005
帖子: 53
积分:1
精华:1
声望: 10
|
谢谢gastechnician 先生 的指教。
引用:
|
|
|
Oct 29th, 2006, 18:11 | 只看该作者 #18 | |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
声望: 276175
|
如果我没记错的话,...
那个选项里,应有一项包含"condensing"字样的,如果你的炉子是高效炉,就选这项吧.否则设default. 或者,你把那几个选项一一列在这里,让我来指出来.很抱歉,我手头没有NOWA的说明书. 引用:
|
|
|