Nov 4th, 2005, 00:51 | 只看该作者 #23 |
Senior Member
|
同意!
真正的专家可能忙得没时间打广告. 记得我曾经想用我的加湿机,试了一下,居然没反映。原来加湿机的电是由外接110v-24v交流变压器给的,当换了新的Furnace后,被摄x公司的专家(据该公司的经理说该同志有19年的冷暖服务经验)改成了由Furnace来控制。我量了一下交流和直流电压,即使在Furnace运行状态下,结果都是零。现在想来是被摄x公司的专家坑了。 在新的专家修理后,又测了一下电压,当在Furnace运行状态下=24v, 当在Furnace停止状态下=0, 现在应该正常了. 不过LD说用加湿机对健康不好,不知诸位怎么看? |
|
Nov 8th, 2005, 10:01 | 只看该作者 #24 | |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
声望: 276175
|
这一行当,现在是良莠不齐.
不少人原来作装修和修理出身的,缺乏基本的电子和机械知识,当然干的多了,有了一定经验就自称"专家". 其实,在这行里,没有什么专家,因为技术一直在发展中,25年前的炉子就有五大件(heat exchanger,gas valve, blower,fan/limit switch,pilot assembly),再加上外边的thermostat,就这几样东西,炉子不工作了,不是换这个,就是换那个.反正蒙也能蒙对. 现在不同了,控制系统越来越复杂,越来越电子化了,没有电子机械等相关知识的所谓"25年经验"们,只能靠吹牛混饭吃了. 因此,请人看炉子时,别听他吹什么多少多少年经验,如果那人连查都不怎么查,就说这个坏了,那个不行了,需要换,你先fire了他,保证50%不冤枉他. 另外,劝各位地主,花点儿时间自学一些基本知识,免得挨宰,我们新移民挣的可是血汗钱呐. 肺腑之言,多有得罪! 引用:
|
|
已回流中国,遥祝同胞们在加生活顺利。感谢过去你们给予我的信任和支持。谢谢。
|
||
|
Nov 10th, 2005, 01:41 | 只看该作者 #25 | |
Senior Member
|
你说得太对了!
那个摄x公司的专家来了两次: 第一次, 不查不看, 直接将110V电从控制板取下接到Blower上, 蒙我说修好了. 结果是Blower一直工作. 第二次来同样不查不看, 直接将我换了正常工作近五个月的Thermostat换掉, 说是那个坏了, 影响了Furnace和空调的控制. 我当即表示反对. 可该专家非换不可. 换后仍然不正常. 该专家仍不知错, 又到Furnace炉塘区和电路控制区去鼓捣一番, 用一个外置的器件将控制板Bypass掉(后来新的专家告诉我!). 结果是空调控制正常, 而Heating不工作. Heating不工作的原因该专家说是我关掉了Gas引起的(当时是大热天, 而Blower又一直工作, 我就关掉了Gas和电源). 该专家借故有新任务没有修好就溜了, 并说给我联系下次来修, 还要CHARGE我修理费(仍在2年的Labor Warranty内), 威胁我不PAY就终止Warranty. 五个月过去了, 该专家也没来, 也没有来收钱. 本来想去Sue摄x公司和该专家, 没时间也不想去和这帮港人/国人斗. 另外想问你一下, 在我不需要Heating/Cooling时是不是不能关掉Gas和电? 引用:
|
|
|
Nov 10th, 2005, 02:02 | 只看该作者 #26 | |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
声望: 276175
|
当然可以关了! 有个furnace switch是专门控制炉子电源的.Gas的shut off没必要动了.
如果是老炉子,将来得先把pilot点着才行. 引用:
|
|
|