默认 如何消除热水泵的气蚀

家里的取暖是这样一个系统:用一个热水泵闭路循环热水炉(HOT WATER TANK)里的热水。最近这个热水泵一起动就有噪音(管路里象有石子滚动的噪音)。
今天花了130换了该水泵(GRUNDFOS UP15-42 BUC7),可是噪音还在。
经研究,象是气蚀现象。
再研究气蚀的原因,是热水泵的进水端压力下降。
6年了,都好好的,不知何故造成此现象。

唯一可以怀疑的是,今年夏天为了换一个漏水的阀,用了几个SHARK BITE(图方便),是不是这几个SHARK BITE造成整个水路的压力改变?
ipc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Jan 7th, 2012, 01:32   只看该作者   #2
hml40412
脑和手的骑士
级别:26 | 在线时长:835小时 | 升级还需:2小时级别:26 | 在线时长:835小时 | 升级还需:2小时
 
hml40412 的头像
 
注册日期: Mar 2006
住址: Calgary SW
帖子: 754
声望: 22681
hml40412 has a reputation beyond reputehml40412 has a reputation beyond reputehml40412 has a reputation beyond reputehml40412 has a reputation beyond reputehml40412 has a reputation beyond reputehml40412 has a reputation beyond reputehml40412 has a reputation beyond reputehml40412 has a reputation beyond reputehml40412 has a reputation beyond reputehml40412 has a reputation beyond reputehml40412 has a reputation beyond repute
默认

引用:
作者: ipc 查看帖子
家里的取暖是这样一个系统:用一个热水泵闭路循环热水炉(HOT WATER TANK)里的热水。最近这个热水泵一起动就有噪音(管路里象有石子滚动的噪音)。
今天花了130换了该水泵(GRUNDFOS UP15-42 BUC7),可是噪音还在。
经研究,象是气蚀现象。
再研究气蚀的原因,是热水泵的...
检查一下是不是air vent堵塞了或没有扭到合适位置,它的作用就是随时排出水中溢出的气体,使管道不发生谐振。
帅哥 hml40412 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Jan 7th, 2012, 02:04   只看该作者   #3
ipc
Senior Member
级别:17 | 在线时长:365小时 | 升级还需:31小时级别:17 | 在线时长:365小时 | 升级还需:31小时级别:17 | 在线时长:365小时 | 升级还需:31小时级别:17 | 在线时长:365小时 | 升级还需:31小时级别:17 | 在线时长:365小时 | 升级还需:31小时
 
注册日期: Jul 2004
帖子: 762
声望: 554
ipc is a name known to allipc is a name known to allipc is a name known to allipc is a name known to allipc is a name known to allipc is a name known to all
默认

引用:
作者: hml40412 查看帖子
检查一下是不是air vent堵塞了或没有扭到合适位置,它的作用就是随时排出水中溢出的气体,使管道不发生谐振。
谢谢您的回复!
能否在详细点,这个AIR VENT在哪里,在HOT WATER TANK上?

这个AIR VENT是什么样子?

这个系统是这样的:用泵循环热水炉和散热器之间的热水,然后有一鼓风机对着散热器,把热风送出去。AIR VENT是不是在散热器(片)上?散热器(片)用铁皮包着,什么也看不见。
ipc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Jan 7th, 2012, 12:39   只看该作者   #4
hml40412
脑和手的骑士
AIR VENT是不是在散热器(片)上?散热器(片)用铁皮包着,什...
应该在一个相对高的位置,有一个突出来得旋钮,也象主阀门的排水port
帅哥 hml40412 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Jan 7th, 2012, 13:01   只看该作者   #5
ipc
在散热器(片)后的回路上是有一个之路垂直向上,顶端有一个阀门(跟后院墙上的用于接水管浇水用的一样)。昨晚已经打开放过,出来的是热水。
这个阀是机械阀,要么关要么开,跟后院接水管的一模一样。
ipc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Jan 7th, 2012, 18:18   只看该作者   #6
vibration
Senior Member
级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时
 
注册日期: Jul 2004
帖子: 1,322
声望: 43
vibration is on a distinguished road
默认

你这个应该是high velocity的系统,不是boiler, 所以没有air vent的。
vibration 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Jan 7th, 2012, 20:19   只看该作者   #7
ipc
作者: vibration 查看帖子
你这个应该是high velocity的系统,不是boiler, 所以没有air vent的。
you are right.

这个公司在EDMONTON
ipc 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Jan 8th, 2012, 11:10   只看该作者   #8
ipc
最近这个热水泵一起动就有噪音(管路里象有石子滚动经研究,象是气蚀现象。
再研究气蚀的原因,是热水泵的进水端压力下降。...
经过昨天一天的捣腾,包括电话咨询热心的网友,还是没能解决问题。
没有办法,昨晚电告RELLINANCE(TANK OWNER),报告的故障现象是热水流动有噪音。我都觉得很牵强,因为不开暖气,热水供应正常。
今早,RELLIANCE来人,小伙子没有出现我想象中的踢皮球现象,因为他完全可以说,TANK正常,因为热水供应正常,噪音产生是暖气系统的问题。
我告诉他,我做过了什么(换泵,FLASH TANK,放气),然后经他判断,应该是TANK的热水出口有积钙。
断开热水出口,果然有积钙,用把长柄螺丝刀,清理后接上,噪音消失,验证了是气蚀。
感谢脑和手的骑士网友和RELLIANCE COMPANY。