Jun 20th, 2006, 00:22 | #1 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 3,903
积分:5
精华:4
|
好久没来这里写啥,现在再来出个小TIP
先决条件啊:HOUSE,有AC,有BASEMENT,AIR FURNACE安在BASEMENT,最好地上2层,地下室没搁成鸽子笼 还有自己要点动手能力啊,别连SCREWDRIVER是什么都不知道 这个主意的BACKGROUND是:一般夏天的时候,当室外温度超过室内,一般需要关窗,做纯市内循环,而大家的HOUSE,都会有这种现象,就是BASEMENT会比地上凉快很多,一般会有7度的温差,甚至10度,如果能把BASEMENT的空气送上来的话,在室外温度80左右的时候,可以不用AC,而把温度降到75或更低 下面要做的是,非常简单的2步, 1, 大家的AIR FURNACE,最底部是RETURN AIR的入口,FAN的吸气口就在这,这个SECTION上面是GAS FURNACE和CONTROL PANEL,大家看看2个的COVER,就会发现FAN SECTION的COVER是一块完整的COVER,因为要密封,而PANEL COVER是带GRILL的,现在要做的是将这2个COVER SWITCH 2, 将THERMOSTAT开到FAN ON上 你会发现吹出来的是地下室的凉爽空气了,但FAN是MANUAL ON的,凉下来要自己关了,如果想还用THERMOSTAT自动控制的话,可以把AC的BREAKER给TURN OFF了,然后THERMOSTAT打到COOL, FAN AUTO上,适合室外温度不是很高,但屋里已经感觉热了的情况 享受完了后别忘了冬天SWITCH回去啊,不用花任何EXTRA的设备费用 |
|
Jun 20th, 2006, 09:45 | 只看该作者 #6 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 236
声望: 0
|
could you explain more about this?
"这个SECTION上面是GAS FURNACE和CONTROL PANEL,大家看看2个的COVER,就会发现FAN SECTION的COVER是一块完整的COVER,因为要密封,而PANEL COVER是带GRILL的,现在要做的是将这2个COVER SWITCH"
|
www.byrex.com scott@byrex.com Tel: 416-947-1431 Ex:24 Scott |
|
|
Jun 20th, 2006, 15:19 | 只看该作者 #7 |
Senior Member
注册日期: Nov 2004
帖子: 132
声望: 38932
|
只有你家的炉子是中效炉时,上面一块板上才有格栅。 或者,直接用一块尺寸差不多的filter替换fan compartment 的cover.这样不管你有什么样的炉子都能行。 当然,前提是filter的强度足够,要不然会导致其他严重的后果,尤其是高效炉! 以上文本借助www.InputKing.com在线中文输入法输入 此帖于 Jun 20th, 2006 15:32 被 heatcool 编辑。 |
人间冷暖,尽在我心
|
|
|
Jun 20th, 2006, 15:23 | 只看该作者 #8 | |
Senior Member
注册日期: Nov 2004
帖子: 132
声望: 38932
|
引用:
以上文本借助www.InputKing.com在线中文输入法输入 |
|
|
Jun 20th, 2006, 22:29 | 只看该作者 #9 | |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 3,903
积分:5
精华:4
声望: 2243643
|
忘了高效炉的事了,不过小CASE,各位自己想个法子,所谓师傅领进门,原理我说了,怎么实现各位自己想吧,想好了发上来大家SHARE一下 引用:
|
|
|
Jun 20th, 2006, 22:54 | 只看该作者 #10 | |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 3,903
积分:5
精华:4
声望: 2243643
|
看来还是得介绍一下基本的东东: 1, 可以用AC,实际上开AC的时候,你的DISCHARGE AIR TEMP并不低,原因是COOLING LOAD的部分消耗在了TAKING OUT HUMIDITY上,如果直接送BASEMENT AIR的话,BASEMENT AIR不象RETURN AIR,WET BULB温度更低,比RETURN AIR来说,COOLING LOAD消耗在DEHUMIDIFICATION上的更小,系统送风温度可以达到55或更低,简单的说,就是更有效的把冷量传到各个房间...不知道我说清楚了没有 2, FILTER本身的作用,没有FILTER不好,但不是没有FILTER会影响系统使用,偏重于锦上添花的更多点吧,当然有洁净要求的AREA除外,不过估计我们这里没人在家生产8英寸大圆片吧,在AIR FURNACE里加FILTER,更多的原因是可以很方便的加个FILTER来过滤市内空气,不用每个屋子都放个独立FILTER系统.而这个FILTER可以起作用的先决条件也是有一定的流速,BASEMENT本身的空气流动就小,大部分的DUST都降到了地面,空气本身颗粒含量就比楼上的低,不过滤也无所谓,当然你家地下室特脏的除外 我这么做是在一定的情况下,楼上温度不是那么热,BASEMENT还很凉快,开AC有点过,这样做你可以不用AC而利用地下室天然的冷源来在一定程度上COOL DOWN楼上的温度,而且不需要额外的新设备,例如那个ROOF FAN 不知道我说清楚了没有 引用:
|
|
|
Jun 20th, 2006, 23:10 | 只看该作者 #11 | |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 3,903
积分:5
精华:4
声望: 2243643
|
不是... 我发现这类问题挺难讲清楚的,ROOF FAN并不是什么新东西,每个HOUSE屋顶都有排风口,但没有每个顶上都装一排ROOF FAN,并不是说加拿大的ENGINEER都是饭桶,自然有不装的原因,只是提醒你那东西不是FREE的,你要花钱去装 这个坛子水很深,有很多大拿,但没一个去回那个贴子 新技术多了去了,最简单的是,还不如加厚保温层,起码冬夏都管用,性价比已经高了一倍 下次我去写个在家里做冰蓄冷的文章,大家多多捧场啊 引用:
|
|
|
Jun 21st, 2006, 09:21 | 只看该作者 #13 |
RH市政府
注册日期: Jul 2004
帖子: 1,996
积分:1
精华:3
声望: 2836583
|
我闭眼赞你一下! 还有些不确定......首先没懂在你这种改造下中央air filter怎么处理??我家二楼好像有2个进气口,一个在走廊里,高处,一个在房间的角落里,暖气或空调工作时,这2个口不出风,感觉是进气用的。一楼电视墙那里有一个很大的栅格,肯定不出风,也是进气用的?听你说,地下室炉子那里还有一个进气口。我大致明白常规下空气循环路径,但不确定如何在高效炉上应用你这种改动,和循环路径有什么变化?不从一楼二楼进风,只从地下室进风?会不会绕过filter了? 多谢指点 |
|
Jun 22nd, 2006, 12:43 | 只看该作者 #15 |
专业工人(skilled worker)
注册日期: Aug 2005
帖子: 396
积分:4
精华:5
声望: 276175
|
给BAOZI的FANS提个醒儿.
一般BASEMENT里除了FURNACE还有WATER HEATER TANK. 按BAOZI的主意搞,一定小心WH别发生倒烟. 因为: 1. 从BASEMENT里抽凉气,里面就产生负压了. 2. WH在负压下工作有可能出现"倒烟". 如果是power vent的WH还好说,如果是natural draft的WH,就不好说了. 3.倒烟一旦发生,抽出去的不但是凉气,还可能含CO+CO2+GAS. 但愿别出事,否则BAOZI再也不会在这儿出主意了.一个解决方案是: 用BAOZI方案解决乘凉问题前,一定要先关闭WH!!! 乌鸦嘴.. |
已回流中国,遥祝同胞们在加生活顺利。感谢过去你们给予我的信任和支持。谢谢。
|
|
|
Jun 22nd, 2006, 23:21 | 只看该作者 #16 | |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 3,903
积分:5
精华:4
声望: 2243643
|
确实是乌鸦嘴啊 我自己享用前,已经用Magnehelic量过了,所以说了条件是地下室没隔成鸽子笼,家里的FURNACE和WH都要正常,而对于新房,装的高效炉和高效热水炉(POWER VENT WATER HEATER)就更没问题了,如果本来WH就有LEAK的问题,那就不是我的事情了 我这个人比较懒,不愿意多码字,应该改正 引用:
|
|
|
Jun 22nd, 2006, 23:41 | 只看该作者 #17 | |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 3,903
积分:5
精华:4
声望: 2243643
|
接受GASTECH的批评,我话说的不清楚,现在来详细解释 这中方法是BYPASS了FILTER,因为没有主回风,而且地下室空气颗粒含量相对楼上好很多 你说的2个进气口叫RETURN AIR GRILL,RETURN AIR通过这2个口进到RETURN AIR DUCT或PLENUM里,进而回到我说的回风口,我说的是指FURNACE的回风口或叫FAN的SUCTION SIDE 实际在FURNACE里放FILTER是因为那个地方非常方便,空气流速高,很多人家只有电或水的HEATING,没有空调,根本没有FILTER,你会觉得没有FILTER会有区别吗?实际上根本没人注意到这点,家用FILTER只能FILTER掉颗粒很大的DUST,如果贪便宜买的最便宜的那种,嘿嘿,我记得上次已经建议过别买太便宜的了 我来抛这个砖,大家各自来给个玉,象HEATCOOL说的在我说的COVER的地方放个FILTER什么的,来把这个主意给完善一下,我比较懒,FILTER对我来说是NICE TO HAVE的 引用:
|
|
|