Dec 7th, 2010, 22:54 | 只看该作者 #33 |
Junior Member
注册日期: Dec 2010
帖子: 12
声望: 0
|
这种现象一般有几个原因 1:各个送风支管风量不平衡,送到二层的风量小于设计风量。解决办法,调小或关闭地下室或一层风口,把风憋到二层。 2:送风温度不到,热量在送风过程中损耗过大,用铝箔胶带或专业胶泥或玻璃胶封闭管道上的孔洞(尤其是管道接缝处);用保温材料给管道保温(国内都保温,这边都不保),保温材料种类很多,最好采用防火的铝箔玻璃棉毡。 如你所说,一楼风口35度,二楼只有26度,如果你感觉二楼风口的出风速度和一楼差不多的话,说明主要是二楼送风温度不够,估计是二楼送风的支管上有很大的热量损耗,比如有冷桥存在,具体的要看管道所处的环境,如果管道被封闭了,就麻烦一点了。 在国内干暖通的,刚到这,圣诞后还要回去,现在跟家呆着没事,我没车,你要来接我我就帮你看看,向雷锋和白求恩学习,免费的! |
|
共 4 位会员 感谢 tony1782 发表的文章: |
dalplex (Dec 8th, 2010), hp2222 (Dec 8th, 2010), mildkiller (Dec 9th, 2010), rickhorn (Dec 8th, 2010) |
Dec 8th, 2010, 10:14 | 只看该作者 #35 | |
Senior Member
注册日期: Apr 2009
帖子: 858
积分:8
精华:2
声望: 1564823
|
引用:
Cyclone Booster Fan * Assists and maximizes the airflow from central air units to pull the air back into your rooms * Built-in thermostat automatically turns fan on at the set temperature * Quiet and efficient 或者这个:Equalizer® EQ2 Register Booster *Delivers more air from your heating/cooling system, making rooms more comfortable *Simply place over a 6 x 12" (15.24 x 30.48 cm) or smaller floor or wall register & plug in *Quiet fan pulls extra air out of weak registers, efficiently and effectively *Increases air flow by up to 80% *Built-in thermostat allows you to choose automatic operation to boost heated or cooled air *Select continuous operation for improved circulation *Thermally protected and patented |
|
|
Dec 8th, 2010, 10:52 | 只看该作者 #36 | |
Junior Member
注册日期: Dec 2010
帖子: 12
声望: 0
|
引用:
如果你测量的出风口温度35度和26度没有错误的话,而且二楼出风口风速正常的话,说明到二楼的风量没大问题(前提是设计正确,这点一般不会出问题),送风温度差异如此之大,很可能是去二楼的支管有问题(还不是漏风的问题,是存在不正常的热量损耗)。不是在下面保温能解决的(不过如你说地下室那么热,保温还是应该做的),即使楼上温度上去了,也浪费能源。 如果二楼出风口风速低,风量小,那就是系统不平衡,楼上的办法可以解决,也可以调整管道,总之,我认为你应该首先找到原因再动手,影响室内温度的两个参数,一个是风量,一个是送风温度。 我住鸿泰附近,你如果住的近我帮你看看,不要有其他想法,我不是生意人,呵呵,你请我喝杯咖啡就好。 |
|
|
Dec 8th, 2010, 13:18 | 只看该作者 #39 | |
Senior Member
注册日期: Dec 2008
帖子: 165
声望: 0
|
引用:
你家住鸿泰那位置的House ?距离我家6~7公里吧。关键是俺不是每天有车用,得等上班的同志休息。 先用温度计测一下你家的1、2楼温度,比较一下可以不? 等我买了foil insulation 包了,还不见效果,再请高人来指点。呵呵~加拿大最便宜的就是咖啡。 |
|
|