Nov 1st, 2010, 10:56 | #1 |
Senior Member
注册日期: Dec 2008
帖子: 165
|
【求助】地下室太热,楼上又凉,有好办法?
俺家是2层独立,2楼和地下室差8度,比如一楼21度,2楼16度,地下室23~24度。 观察锅炉出风口都是铁皮,热量在地下都散发差不多了。能否弄点耐高温材料包上点,让热风多上来些。不知道哪种材料行,有明白的朋友告诉一下材料英文名字,我们可以自己去买来包。 |
|
Nov 1st, 2010, 16:03 | 只看该作者 #9 |
Senior Member
注册日期: Jan 2007
帖子: 2,919
积分:6
精华:2
声望: 404694
|
锅炉在地下室的房子容易有类似的问题。 其实解决也很简单,就是把地下室的风门开小。 因为锅炉烧热的空气总是寻着最低气压的地方走,一些设计不好的房子往往把地下室的风道设计的又宽又大,然后分出细分支到楼上各房间,所以我们要做的就是堵上楼下的风口,让风到楼上去。 我曾经住的一个汤耗子,地下室两个大风口完全无阻挡的出风,恼了,用报纸团成大球,彻底塞死,然后胶带贴好。 放心,地下室没那么容易冻的,即使没锅炉直接暖气供应,你以为你房子的密封就那么好?到处都能漏暖气的,放心吧。 |
|
Nov 3rd, 2010, 14:36 | 只看该作者 #18 |
Senior Gear
注册日期: Jan 2008
帖子: 10,896
积分:66
精华:18
声望: 2341126
|
不是, 风扇开着只是表示空气会一直循环, 跟普通风扇一样, 除了大些, 可以循环整个房子. 暖气冷气开不开都可以一直开着风扇, 但是如果暖气冷气工作的时候, 风扇就一定会工作, 否则冷气或者暖气吹不出来. Cold Air Return 二楼每个卧室都有, 一楼是大厅有, 家庭厅有. 洗手间没有, 但是有出风口, 我的理解是空气被推出, 然后从其它的 cold air return 返回. 如果是主卧的洗手间, 空气应该主要从主卧里的 cold air return 返回. |
|