Dec 4th, 2012, 08:07 | #1 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 13,451
|
这里下水道使用ABS,不像国内的灰塑料
很容易裂,我厨房地下室突然发现墙面湿,以为屋顶VENT密封不好,水顺管子漏下来,检查没问题,然后干脆挖开DRYWALL,发现往DRAIN倒水多时会渗水,而且贴地面是一堆混凝土,水就是从那里出来的,这堆混凝土肯定有问题,估计前物主为了治漏水采用老太太掴脚布的损办法,现在开始封不住了。费了一小时时间凿开混凝土,发现下水管进地面的45度弯头拦腰断掉,这要相当力才会折断它,怎么也想不明白为什么会用那么大力,原DRYWALL有个洞填充了混凝土,说明封DRYWALL后发生断裂,又因为洞紧贴地面,几乎在橱柜底板之下,所以断裂发生在打橱柜之前,还是不好理解为何断裂,只能说弯头质量差加上ABS材料易碎。 买了新弯头,然后就花了长时间(至少两个小时)将断裂的残余从地面管和上部管上清除,这个是最难弄的,砂布打磨,先套上面,因管头距离地面进,弯头塞不进,用块石板支撑长把将整个上下管翘起(很大力,很怕再搞碎什么管子),最终总算插进,45度地面管也差一节,手握弯头使出很大力将其抬入,砰的一声,不是断了而是插进去了,这回没用CEMENT黏合剂,就用SILICON。DRYWALL大洞准备用块胶合板,便于维修,包括管子堵通管操作,上面就是个OPEN PLUG。这下彻底根治,原来业主对付的方法不能彻底解决问题。大家要经常检查地下室,有任何异常就一不坐二不休立即修整。 |
|
Dec 4th, 2012, 11:38 | #2 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 13,451
声望: 11039664
|
|
|
Dec 4th, 2012, 11:45 | #3 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 13,451
声望: 11039664
|
|
|
Dec 4th, 2012, 13:19 | #4 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 13,451
声望: 11039664
|
此帖于 Dec 19th, 2012 18:05 被 有门! 编辑。 |
|
Dec 4th, 2012, 17:47 | #5 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 13,451
声望: 11039664
|
|
|
Dec 6th, 2012, 10:32 | #6 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 13,451
声望: 11039664
|
我是用撬杠利用上面的T才把ELBOW插进上管的,同样又用很大的力把整个ELBOW连带上面的一切抬入地下的45度管头上,所以不会轻易被挪动的,即便使用SECTION DRAIN PIPE CLEANER。 上面的那个PLUG有点裂,用CLAMP对付的,本想就便整个那段重新做,把裂掉的PLUG也换掉,但CUT位置不易下手,而且新的T-PLUG因为CUT会上移,高度实在有限(现在已经紧贴SINK管了,抬一点就没坡度了甚至形成倒流角度)如果不想清理管子表面,就得从T接出来的SINK段也要整个换掉。放样调角度,多出太多的插接活弄不干净还要漏。现在没用胶水很不专业,但估计没问题,封不到一米深的水应该可以(指一旦主管堵,地下室SINK满出来的水面应该是最高的时候)。将来一旦有问题,再考虑涂胶也来得及,硅胶清除起来可就简单多了。 多谢建议! |
|