旧 Dec 20th, 2011, 21:29     #1
vibration
Senior Member
级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时
 
注册日期: Jul 2004
帖子: 1,322
vibration is on a distinguished road
默认

你那图是自己随手画的吧, 不是实际接线图吧: w是暖气,没线连接,不知道温控器怎么控制;这冷气接到x上,应该是y吧;G接到电源C(common)上,这温控器fan on的话立即烧保险丝啊。你的问题如果是突然发生的话,通常不会是接线问题。把问题现象详细描述一下吧。
vibration 当前离线  
回复时引用此帖
感谢 vibration
此篇文章之用户:
andrewhuang (Dec 22nd, 2011)
旧 Dec 21st, 2011, 20:34     #2
vibration
作者: a lot 查看帖子
Auto档时,blower将由炉子内的温度传感器控制,点火后温度升高到一定值时,温度传感器动作,继电器启动blower,吹出热风同时给温度传感器降温,直到温控开关停机为止。
Fan档时,温控开关直接短接了炉子内的温度传感器,所以blower被强制性启动直到关掉温控开关为止。
实际上温控开关只提供2个...
No offense, 你是不是才拿到gas license, 还是在学啊?或是哪儿抄来的?如果你干过几个月就应该知道,你说得那fan-limit control现在是很少见了,古董级的了,现在高效炉已经不用这个了。
vibration 当前离线  
回复时引用此帖
感谢 vibration
此篇文章之用户:
andrewhuang (Dec 22nd, 2011)
旧 Dec 22nd, 2011, 22:41     #3
vibration
还正是a lot说的古董啊,如果能点火,但风扇不启动,那就是fan limit坏了。
vibration 当前离线  
回复时引用此帖
感谢 vibration
此篇文章之用户:
andrewhuang (Dec 22nd, 2011)
旧 Dec 23rd, 2011, 18:38     #4
vibration
作者: andrewhuang 查看帖子
哈哈,我苦恼的不是风扇不启动,而是不能自动停。
你不是说heat时风扇不启动,只在fan on时才启动吗? 你那个炉子旁边那个有接线柱的盒子是为了冷气和fan on才加上去的。暖气风扇由fan limit控制,就是炉子里面一个长方形的盒子。参看a lot的描述。
vibration 当前离线  
回复时引用此帖
感谢 vibration
此篇文章之用户:
andrewhuang (Dec 23rd, 2011)
旧 Dec 24th, 2011, 19:43     #5
vibration
当将Fan设置为Auto时,暖气炉风扇不动;只有放到ON上才行,当然也就不停了。暖气的火似乎正常,有时自己会灭,然后自己也会自动点燃。
谢谢!
如果线接错的话, 应该从一开始就不会有暖气了. 如果你温控器设在fan on,那风扇是不会停的。放在auto,火着后风扇不工作的话,就是fan limit坏了。
vibration 当前离线  
回复时引用此帖
感谢 vibration
此篇文章之用户:
andrewhuang (Dec 24th, 2011)
旧 Dec 24th, 2011, 20:15     #6
vibration
炉子里面,火上面,长方形盒子,google一下图片。
vibration 当前离线  
回复时引用此帖
感谢 vibration
此篇文章之用户: